• Procedura uzorkovanja za analizu. Uzorkovanje vode je važna faza analize. Uzimanje uzoraka vode za mikrobiološka istraživanja

    27.11.2023

    GOST 31862-2012

    Grupa H08

    MEĐUDRŽAVNI STANDARD

    PIJE VODU

    Izbor uzorka

    Pije vodu. Uzorkovanje


    Poređenje teksta GOST 31862-2012 sa GOST R 51593-2000, pogledajte vezu.
    - Napomena proizvođača baze podataka.
    ____________________________________________________________________

    ISS 13.060.45
    TN VED 220100000

    Datum uvođenja 2014-01-01

    Predgovor

    Ciljevi, osnovni principi i osnovni postupak za obavljanje poslova na međudržavnoj standardizaciji utvrđeni su GOST 1.0-92 "Međudržavni sistem standardizacije. Osnovne odredbe" i GOST 1.2-2009 "Međudržavni sistem standardizacije. Međudržavni standardi, pravila i preporuke za međudržavnu standardizaciju. Pravila za izradu, usvajanje, primjenu, obnavljanje i ukidanje"

    Standardne informacije

    1 PRIPREMIO Društvo sa ograničenom odgovornošću "Protector"

    2 UVODILA Federalna agencija za tehničku regulaciju i mjeriteljstvo

    3 UVOJENO od strane Međudržavnog vijeća za standardizaciju, mjeriteljstvo i sertifikaciju (protokol od 15.11.2012. br. 42)

    Za usvajanje standarda glasali su:

    Kratki naziv zemlje prema MK (ISO 3166) 004-97

    Skraćeni naziv nacionalnog tijela za standardizaciju

    Jermenija

    Ministarstvo ekonomije Republike Jermenije

    Bjelorusija

    Državni standard Republike Bjelorusije

    Kazahstan

    Gosstandart Republike Kazahstan

    Kirgistan

    Kyrgyzstandard

    Ruska Federacija

    Rosstandart

    Uzbekistan

    Uzstandard

    4 Ovaj standard je u skladu sa međunarodnim standardom ISO 5667-5:1991* Kvalitet vode – Uzorkovanje – Dio 5: Smjernice za uzorkovanje vode za piće i vode koja se koristi za preradu hrane i pića i vode koja se koristi u tehnologiji proizvodnje hrane i pića).
    ________________
    * Pristup međunarodnim i stranim dokumentima navedenim u tekstu možete dobiti kontaktiranjem korisničke podrške. - Napomena proizvođača baze podataka.

    Stepen usklađenosti je neekvivalentan (NEQ).

    Standard je pripremljen na osnovu primjene GOST R 51593-2000

    5 Naredbom Federalne agencije za tehničku regulaciju i metrologiju od 29. novembra 2012. godine N 1514-st, međudržavni standard je stavljen na snagu kao nacionalni standard Ruske Federacije 1. januara 2014. godine.

    6 PREDSTAVLJENO PRVI PUT


    Podaci o izmjenama ovog standarda objavljuju se u godišnjem informativnom indeksu "Nacionalni standardi", a tekst izmjena i dopuna u mjesečnom informativnom indeksu "Nacionalni standardi". U slučaju revizije (zamjene) ili ukidanja ovog standarda, odgovarajuće obavještenje će biti objavljeno u mjesečnom informativnom indeksu "Nacionalni standardi". Relevantne informacije, obavještenja i tekstovi objavljuju se i u sistemu javnog informisanja - na službenoj stranici Federalne agencije za tehničku regulaciju i mjeriteljstvo na internetu

    1 područje upotrebe

    1 područje upotrebe

    Ovim standardom se utvrđuju zahtjevi za uzorkovanje vode za piće proizvedene i snabdjevene centraliziranim sustavima za opskrbu pitkom vodom i namijenjene za potrošnju za piće i kućne potrebe, uključujući i one koje se koriste za proizvodnju hrane i pića (u daljem tekstu: voda), što bi trebalo da usmjerava razvoj programa i metoda uzorkovanja, priprema uzoraka za određivanje sastava i svojstava, njihov transport i skladištenje.

    Ovaj standard se koristi pri ocjeni stabilnosti tehnoloških procesa prečišćavanja vode, praćenju pojedinačnih operacija tehnoloških procesa prečišćavanja vode, procjeni kvaliteta vode prije ulaska u distributivnu mrežu, u distribucijskoj mreži, uključujući interne vodovodne mreže kuća, te traženju uzroci kontaminacije mreže.

    Zahtjevi ovog standarda mogu se koristiti za kontrolu kontaminacije vode proizvodima korozije; procjenu uticaja materijala u kontaktu sa vodom na njen kvalitet; kontrola kvaliteta vode koja se provodi u različitim fazama tehnoloških procesa u proizvodnji hrane i pića.

    Ovaj standard se ne odnosi na uzorkovanje vode iz podzemnih izvora vode, površinskih rezervoara i vodotoka, kao i izvora.

    Zahtjevi za uzorkovanje uključeni su kao dio operativnih programa za kontrolu kvaliteta industrijske vode.

    2 Normativne reference

    Ovaj standard koristi normativne reference na sljedeće međudržavne standarde:

    GOST 2874-82* Voda za piće. Higijenski zahtjevi i kontrola kvaliteta
    _______________
    GOST R 51232-98 SanPiN 2.1.4.1074-01


    GOST 18300-87 * Rektifikovani tehnički etil alkohol. Specifikacije
    _______________
    * U Ruskoj Federaciji, etil alkohol se takođe koristi u skladu sa GOST R 51652-2000 "Rektifikovani etil alkohol iz prehrambenih sirovina. Tehnički uslovi."


    GOST 23268.0-91 Mineralne vode za piće za ljekovite, ljekovite stolne i prirodne stolne vode. Pravila prihvatanja i metode uzorkovanja

    GOST 31861-2012 Voda. Opšti zahtjevi za uzorkovanje

    GOST 31942-2012 (ISO 19458:2006) Voda. Uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu

    Napomena - Prilikom upotrebe ovog standarda, preporučljivo je provjeriti valjanost referentnih standarda u sistemu javnog informisanja - na službenoj web stranici Federalne agencije za tehničku regulaciju i mjeriteljstvo na Internetu ili korištenjem godišnjeg referentnog indeksa informacija "Nacionalni standardi “, koji je objavljen od 1. januara tekuće godine, te o izdanjima mjesečnog informativnog indeksa “Nacionalni standardi” za tekuću godinu. Ako je referentni standard zamijenjen (promijenjen), tada pri korištenju ovog standarda trebate se voditi zamjenskim (promijenjenim) standardom. Ako se referentni standard ukine bez zamjene, onda se odredba u kojoj se upućuje na njega primjenjuje u dijelu koji ne utiče na ovu referencu.

    3 Zahtjevi za opremu za uzorkovanje

    Opći zahtjevi za opremu za uzorkovanje i materijale koji se koriste za izradu komponenti opreme u kontaktu s uzorkom vode moraju biti u skladu sa GOST 31861, GOST 31942.

    Opći zahtjevi za pripremu kontejnera (uređaja) za uzorkovanje moraju biti u skladu sa GOST 31861, GOST 31942.

    4 Zahtjevi za uzorkovanje

    4.1 Opšti zahtjevi

    Lokacija i vrijeme uzorkovanja određuju se u zavisnosti od svrhe analize na najkarakterističnijim tačkama vodovodnog sistema: prije ulaska vode u distributivnu mrežu, najudaljenijim od crpne stanice, na povišenim i slijepim dijelovima vodosnabdijevanja. mreže, kao i na mjestima gdje se dovodi u pitanje kvalitet vode.

    Uzorci vode iz distributivne mreže uzimaju se u periodima najvećeg protoka vode.

    Zahtjevi za odabir lokacije uzorkovanja i osiguranje reprezentativnosti uzorkovanja moraju biti u skladu sa GOST 2874*.
    _______________
    * U Ruskoj Federaciji je na snazi ​​GOST R 51232-98 "Voda za piće. Opšti zahtjevi za organizaciju i metode kontrole".


    Prije uzorkovanja, u skladu sa programom uzorkovanja, utvrđuje se nomenklatura pokazatelja (karakteristike) sastava i svojstava vode, koji podliježu analizi neposredno nakon uzorkovanja na mjestu uzorkovanja. Pokazatelji (karakteristike) koji se analiziraju na mjestu uzorkovanja moraju biti specificirani u regulatornim dokumentima (ND) za metodu određivanja indikatora.

    Metode odabira, pripreme za određivanje sastava i svojstava, transporta i skladištenja uzoraka vode moraju osigurati da sastav uzoraka ostane nepromijenjen u vremenskom intervalu između uzorkovanja i njihove analize.

    Prilikom uzorkovanja na istoj tački za različite svrhe, prvo se uzimaju uzorci za bakteriološku analizu.

    4.1.1 Uzorkovanje rezervoara

    Uzorci vode se uzimaju iz akumulacije prije ulaska u distributivnu mrežu putem posebnih uzorkovača iz slavina na vodovodnim cjevovodima kroz koje se voda napaja iz rezervoara.

    Uzorci se uzimaju na mjestima koja se nalaze što bliže rezervoaru. Prije uzorkovanja, stajaću vodu treba ispustiti najmanje 10 minuta. U tehnički opravdanim slučajevima, zapreminu vode koju treba isušiti prije uzorkovanja treba odrediti određivanjem (približno) vremena potrebnog za protok vode pri postojećem protoku, a zatim postavljanjem vremena koje je pet puta veće od vremena. protoka ove zapremine.

    4.1.2 Uzorkovanje prilikom praćenja stabilnosti procesa obrade vode

    Da bi se pratile različite faze obrade vode, uzorkovanje treba obaviti prije i nakon relevantne faze (na primjer, koagulacija, filtracija). Uzimanje uzoraka za kontrolu kvaliteta vode u različitim fazama prerade vode (uključujući i ulaz i izlaz uređaja za pročišćavanje vode) vrši se u skladu sa tehnološkim propisima za proces obrade vode.

    4.1.3 Uzorkovanje tokom kontrole dezinfekcije

    Uzorke vode koja se isporučuje za dezinfekciju treba uzeti iz slavine na vodovodnoj liniji koja se nalazi na ulazu u instalaciju za dezinfekciju. Uzorci vode koja izlazi iz dezinfekcijske instalacije uzimaju se na izlazu iz instalacije nakon proteka vremena kontakta između vode i dezinficijensa utvrđenog u RD. Dozvoljeno je (u tehnički opravdanim slučajevima) ocjenjivati ​​stabilnost procesa dezinfekcije vode, uzimati uzorke pročišćene vode iz distributivne mreže ili direktno iz dezinfekcione instalacije. U ovom slučaju, metoda uzorkovanja treba da isključi mogućnost unošenja zagađujućih komponenti u vodu; oprema koja se koristi mora biti sterilizirana prije uzorkovanja.

    4.1.4 Uzorkovanje iz glavne distributivne mreže

    Uzimanje uzoraka iz magistralne distributivne mreže vrši se na izlazu iz postrojenja za prečišćavanje vode, iz uličnih distributivnih objekata, na najuzvišenijim i slijepim dijelovima, nakon akumulacijskih rezervoara, na ulazima prije nego što voda doteče do potrošača.

    Prilikom uzimanja uzoraka iz hidranta, površine hidranta koje dolaze u kontakt s vodom treba očistiti, dezinficirati i više puta isprati ispitnom vodom kako bi se isključilo prisustvo dezinficijensa u uzorku.

    Mjesto uzorkovanja i njegova lokacija određuju se ovisno o namjeni navedenoj u programu.

    Ako je svrha uzorkovanja da se proceni uticaj materijala koji su u kontaktu sa vodom na kvalitet vode, da se proceni zagađivanje materijala mikroorganizmima ili da se proceni kvalitet stajaće vode u mrtvim delovima mreže, onda uzorke treba uzeti uzeti iz prve porcije drenaže vode, a vrijeme drenaže treba biti minimalno (približno 5-10 s).

    Ako je potrebno uzeti uzorke iz slijepih dijelova cjevovoda, vrijeme za odvod stajaće vode može doseći 30 minuta.

    Dužina kanala koji dovodi vodu do slavine za uzorkovanje treba da bude što je moguće kraća.

    4.1.5 Uzimanje uzoraka vode iz unutrašnje distributivne mreže

    Uzorkovanje vode vrši se na izlazu iz slavina unutrašnje vodovodne mreže kuća.

    Prilikom uzorkovanja iz slavine, vrijeme za ispuštanje vode prije uzorkovanja ovisi o svrsi uzorkovanja. Ako je svrha uzorkovanja procijeniti uticaj materijala u kontaktu s vodom na kvalitet vode, tada uzorke treba sakupljati bez prethodnog dreniranja vode. Za druge svrhe, 2-3 minuta dreniranja vode je dovoljno da se uspostave ravnotežni uslovi prije uzorkovanja. Prilikom uzimanja uzoraka radi utvrđivanja mikrobioloških parametara, metalne slavine treba prethodno sterilizirati spaljivanjem zapaljenim štapićem navlaženim 96% otopinom etil alkohola, a plastične slavine dezinfikovati tretiranjem sa 70% otopinom etil alkohola i ocijediti vodu najmanje 10 minuta sa potpuno otvorenom slavinom.

    4.1.6 Uzimanje uzoraka vode iz česme potrošača

    Uzimanje uzoraka vode iz česme potrošača vrši se po potrebi u skladu sa zahtjevima iz 4.1.5.

    Prilikom utvrđivanja kvaliteta vode iz česme potrošača u vrijeme izbijanja zaraznih bolesti, radi utvrđivanja izvora mikrobne kontaminacije vode, uzorkovanje se vrši uzimajući u obzir kontaminaciju vanjske površine slavine, kao i svih uređaja i uređaja. koristi potrošač. Sva oprema i pribor treba ostaviti na mjestu.

    U ovom slučaju nije dozvoljeno:

    - dezinficirati slavinu, kao i pribor i uređaje prije uzorkovanja;

    - izvršiti prethodnu drenažu vode iz slavine prije uzorkovanja.

    4.1.7 Uzorkovanje vode upakovane u kontejnere, kao i izlivene u velike kontejnere namenjene za skladištenje u vozovima, avionima, brodovima

    Uzorkovanje vode upakovane u kontejnere vrši se u skladu sa GOST 23268.0.

    Uzorkovanje vode iz kontejnera vrši se u skladu sa zahtjevima iz 4.1.1. Uzimanje uzoraka iz kontejnera vrši se iz slavine namijenjene uzorkovanju vode za piće, nakon njene preliminarne dezinfekcije, kako je navedeno u 4.1.5.

    4.1.8 Uzorkovanje vode koja se koristi za pripremu hrane i pića

    Procesi proizvodnje hrane i pića koji uključuju jednu ili više jedinica za prečišćavanje vode koje obezbjeđuju niz posebnih zahtjeva za vodom (na primjer, omekšavanje) moraju biti sposobni za prikupljanje uzoraka vode prije i nakon svakog koraka obrade vode.

    Uzorkovanje se vrši u skladu sa zahtjevima iz 4.1.2.

    4.2 Učestalost i učestalost uzorkovanja

    Učestalost i učestalost uzorkovanja vode utvrđuju se u skladu sa zahtjevima GOST 2874*, u zavisnosti od svrhe uzorkovanja i sljedećih faktora:
    _______________
    * U Ruskoj Federaciji, GOST R 51232-98 "Voda za piće. Opšti zahtjevi za organizaciju i metode kontrole" i sanitarna i epidemiološka pravila i norme SanPiN 2.1.4.1074-01 "Voda za piće. Higijenski zahtjevi za kvalitet vode centralizirane vode za piće sistemi snabdijevanja. Kontrola” su na snazi. kvalitet. Higijenski zahtjevi za osiguranje sigurnosti sistema tople vode."


    - broj usluženih potrošača;

    - zapremina distribuirane vode;

    - kvalitet sirove vode;

    - utvrđena odstupanja od kvaliteta sirove vode;

    - prisustvo utvrđenog sadržaja zagađujućih komponenti opasnih po zdravlje;

    - način prečišćavanja vode;

    - složenost i specifičnosti distributivnog sistema;

    - karakteristike utvrđenih indikatora.

    4.3 Statistička obrada podataka uzorkovanja vrši se u skladu sa zahtjevima GOST 2874*.
    _______________
    * U Ruskoj Federaciji, GOST R 51232-98 "Voda za piće. Opšti zahtjevi za organizaciju i metode kontrole" i sanitarna i epidemiološka pravila i norme SanPiN 2.1.4.1074-01 "Voda za piće. Higijenski zahtjevi za kvalitet vode centralizirane vode za piće sistemi snabdijevanja. Kontrola” su na snazi. kvalitet. Higijenski zahtjevi za osiguranje sigurnosti sistema tople vode."

    5 Uzorkovanje u zavisnosti od vrste izvršene analize

    5.1 Uzorkovanje za hemijsko-analitičko i radiološko praćenje kvaliteta vode

    Uzorci se uzimaju u posudama od hemijski otpornog stakla sa brušenim čepovima ili polimernim materijalima odobrenim za kontakt sa vodom. Mogu se koristiti čepovi od plute ili polietilena.

    Uzorci namijenjeni utvrđivanju sadržaja organskih tvari u vodi uzimaju se samo u staklenim posudama.

    Zahtjevi za pripremu kontejnera za uzorkovanje i (ili) skladištenje uzoraka moraju biti u skladu sa zahtjevima GOST 31861 i standardima za metodu određivanja indikatora.

    Prije uzimanja uzorka, posude za uzorkovanje, ako ne sadrže konzervanse ili nisu za jednokratnu upotrebu, ispiru se najmanje dva puta vodom koja se analizira i posuda se njome puni do vrha. Prilikom uzimanja uzoraka za skladištenje, prije zatvaranja posude čepom, gornji sloj vode se ispusti tako da ispod čepa ostane sloj zraka i da se čep ne navlaži tokom transporta, osim ako je drugačije predviđeno važećim standardom za metoda određivanja (metoda analize) sastava i svojstava uzoraka vode.

    Za određivanje kisika ili drugih otopljenih plinova u uzorku tokom uzorkovanja, potrebno je koristiti crijevo pričvršćeno na slavinu ili izlaz pumpe i dopirati do dna posude za uzorak kako bi se izbjegao kontakt uzorka vode sa atmosferskim zrakom. Voda treba polako da teče u posudu kroz crevo.

    Voda se mora analizirati na dan uzorkovanja. Ako to nije moguće, prikupljeni uzorak se hladi i (ili) konzervira.

    Zahtjevi za očuvanje i skladištenje uzoraka moraju biti u skladu sa onima utvrđenim u GOST 31861 i (ili) primjenjivom standardu za metodu za određivanje sastava i svojstava uzoraka vode.

    5.3 Uzorkovanje za mikrobiološku kontrolu kvaliteta vode

    Uzorak se uzima direktno iz slavine za uzorkovanje. Crijeva, mreže za distribuciju vode, mlaznice itd. nisu dozvoljene.

    Prilikom uzorkovanja, voda treba slobodno teći iz ventila za uzorkovanje i puniti posudu za uzorkovanje u mlazu.

    Kako bi se spriječila sekundarna kontaminacija uzorka vode, slavina za uzorkovanje se prethodno čisti i dezinficira pečenjem, kako je navedeno u GOST 31942. Prije uzorkovanja, voda se ispušta iz sterilizirane slavine najmanje 10 minuta s potpuno otvorenom slavinom. Prilikom uzimanja uzorka, pritisak vode može biti smanjen.

    Za uzorkovanje koristite staklene posude zapremnine od najmanje 500 cm3 sa čvrsto zatvarajućim čepovima na tlu ili sa poklopcima na navoj (staklo, silikon ili drugi materijali koji ne utiču na život mikroorganizama) i mogu izdržati sterilizaciju. Vrat kontejnera mora biti zaštićen zaštitnim poklopcem od aluminijske folije ili debelog papira. Sterilizacija kontejnera vrši se u skladu sa zahtjevima GOST 31942. Rok trajanja sterilne ambalaže nije duži od 10 dana.

    Dozvoljena je upotreba sterilnih posuda za jednokratnu upotrebu.

    Uzorak se sakuplja u sterilne posude. Kontejner se otvara neposredno prije uzimanja uzorka, uklanjajući čep zajedno sa sterilnim poklopcem. Tokom uzorkovanja, izbegavajte kontaminaciju vrata i poklopca kontejnera. Posude ne treba ispirati.

    Ukoliko postoji stalan protok vode kroz slavinu za uzorkovanje, uzorkovanje se vrši bez prethodne sterilizacije slavine, bez promjene pritiska vode i postojećeg dizajna slavine.

    Ako se voda uzima nakon dezinfekcije hemikalijama, tada se za neutralizaciju preostale količine dezinficijensa u posudu namijenjenu uzorkovanju prije sterilizacije dodaje natrijum tiosulfat u obliku kristala u količini od 10 mg na 500 cm3 vode ili otopinu sa masena koncentracija od 18 mg/dm.

    Nakon punjenja, kontejner se zatvara sterilnim čepom i čepom.

    Prilikom punjenja kontejnera mora postojati prostor između čepa i površine vode kako se čep ne bi smočio tokom transporta.

    Analiza uzoraka u laboratoriji mora se izvršiti što je prije moguće od trenutka uzimanja.

    Uzorke transportovati u rashladnim kontejnerima na temperaturi od 4 °C - 10 °C. Tokom hladne sezone, kontejneri moraju biti opremljeni termoizolacionim oblogama za zaštitu uzoraka od smrzavanja. Ako su ispunjeni navedeni uslovi, trajanje od trenutka uzorkovanja do početka ispitivanja ne bi trebalo da prelazi 6 sati.

    Ako se uzorci ne mogu hladiti, treba ih analizirati u roku od 2 sata nakon uzimanja.

    5.4 Uzimanje uzoraka za sanitarno-virusno ispitivanje vode

    Za uzimanje uzoraka vode koristiti sterilne posude za jednokratnu ili višekratnu upotrebu posebno dizajnirane za sanitarna i virološka istraživanja, izrađene od materijala koji ne djeluju inaktivirajuće na viruse, kapaciteta od 5.000 do 10.000 cm3. Posude moraju biti opremljene čepovima koji se dobro zatvaraju.

    Uzimanje uzoraka iz slavine vrši se u skladu sa zahtjevima iz 5.3.

    Prijevoz uzoraka - ne više od 6 sati.

    Koncentracija virusa iz uzoraka vode vrši se odmah po prijemu uzoraka u laboratoriju prema ND za metodu odobrenu za upotrebu.

    Prilikom obavljanja koncentracije na mjestu uzorkovanja upotrijebljeni adsorbenti ili filteri stavljaju se u sterilne plastične vrećice ili Petrijeve posude i transportuju u posude za hlađenje na temperaturi od 4°C - 10°C u najkraćem mogućem roku, ali ne duže od 24 sata. Kada koncentrirani uzorci stignu u laboratoriju, odmah mora započeti eluiranje virusa. Dobijeni sterilni uzorci eluata se podvrgavaju virološkom testiranju u roku od jednog dana.

    Na temperaturi od minus (20±2) °C, eluati se mogu čuvati ne duže od godinu dana.

    5.5 Karakteristike postupka uzorkovanja prema 5.1-5.4 utvrđene su u RD za metodu određivanja indikatora; sva odstupanja od procedure moraju biti naznačena u izvještaju o uzorkovanju.

    6 Zahtjevi za zapreminu uzoraka, njihovu pripremu za transport i skladištenje

    6.1 Volumen uzorka

    Volumen uzorka se određuje u zavisnosti od broja indikatora koji se određuju i vrste analize u skladu sa ND za metodu određivanja indikatora.

    6.2 Priprema uzoraka za transport i skladištenje

    Kako bi se minimizirale promjene u sastavu uzoraka vode tokom vremena potrebnog za prikupljanje, pripremu, pakovanje, transport i skladištenje uzoraka, ove postupke treba izvesti što je prije moguće.

    Ako se želi izbjeći kontakt uzorka sa zrakom, posuda se mora u potpunosti napuniti vodom, a zatim odmah zatvoriti.

    Ako uzorak treba snažno promiješati prije uzimanja dijela za analizu, posudu ne treba puniti do kraja.

    Ako je uzorak podvrgnut filtraciji neposredno nakon uzimanja (kako bi se spriječile eventualne promjene u sastavu uzorka), koriste se metode filtracije koje moraju biti u skladu sa ND o metodi za određivanje indikatora. U tom slučaju izbjegavajte kontaminaciju vrata i poklopca posude.

    U slučaju očuvanja uzoraka vode, u zapisniku o ispitivanju unosi se napomena o načinu čuvanja.

    Za dostavu u laboratorij, kontejneri za uzorke se pakuju u čiste kontejnere kako bi se osigurala njihova sigurnost i zaštitili od naglih temperaturnih promjena.

    Pakovanje prikupljenih uzoraka mora biti u skladu sa uslovima transporta.

    Zahtjevi za pakovanje uzoraka vode moraju biti u skladu sa GOST 31861

    Uslovi skladištenja treba da spreče izlaganje uzoraka vode svetlosti i povišenim temperaturama. Zajedničko skladištenje uzoraka vode i hemijskih supstanci nije dozvoljeno.

    Uslovi i periodi skladištenja uzoraka moraju biti u skladu sa GOST 31861 i ND o metodi za određivanje sastava i svojstava uzorka vode.

    7 Zahtjevi za evidentiranje rezultata uzorkovanja

    7.1 Zahtjevi za evidentiranje rezultata uzorkovanja moraju biti u skladu sa GOST 31861.

    7.2 Informacije koje se moraju navesti u izvještaju o uzorkovanju date su u Dodatku A.

    Dodatak A (preporučuje se). Informacije koje se moraju navesti u izvještaju o uzorkovanju

    Izvještaj o uzorkovanju mora sadržavati sljedeće informacije:

    Svrha uzorkovanja

    Lokacija i naziv mjesta uzorkovanja

    Datum odabira

    Vrijeme (početak i kraj) uzorkovanja

    Klimatski uslovi životne sredine na mestu uzorkovanja (ako je potrebno):

    temperatura vazduha

    temperatura vode

    Faza obrade vode (ako se uzorkovanje vrši radi kontrole faza obrade vode):

    dezinfekcija

    oksidacija

    omekšavanje

    druge vrste obrade

    Utvrđenja napravljena na mjestu uzorkovanja:

    Način konzerviranja (ako je potrebno)

    Karakteristike prikupljanja i skladištenja uzoraka

    Oprema koja se koristi za uzorkovanje

    Kontejneri za uzorkovanje (materijal)

    Funkcija, prezime, ime, patronimija osobe koja je uzela uzorak i njegov potpis.

    Tekst elektronskog dokumenta
    pripremio Kodeks dd i verificirao prema:
    službena publikacija
    M.: Standardinform, 2013

    Uzorkovanje vode treba posmatrati kao fazu koja umnogome određuje ispravnost naknadne analize, a greške nastale u procesu uzorkovanja ne može naknadno ispraviti ni najkvalifikovaniji analitičar. Mjesto i uslovi za uzimanje uzorka vode u svakom pojedinom slučaju određeni su specifičnim ciljevima istraživanja, međutim osnovna pravila za uzorkovanje su opće prirode: - uzorak vode uzet za analizu mora odražavati uslove i mjesto uzorkovanja ; - prikupljanje, skladištenje i transport uzorka moraju isključiti mogućnost promjene njegovog prvobitnog sastava (sadržaja utvrđenih sastojaka ili svojstava vode); - zapremina uzorka mora biti dovoljna za izvođenje analitičkog postupka u skladu sa metodologijom.

    Uzorkovanje vode

    Uzimanje uzoraka vode može biti jednokratno ili serijski. Jednokratno uzorkovanje se obično koristi za dobijanje početnih informacija o kvalitetu analizirane vode. Uzimajući u obzir sastav analiziranih voda koji varira u vremenu i prostoru, opravdanije je serijsko uzorkovanje, koje se vrši ili sa različitih dubina izvora ili u različitim vremenskim trenucima. Ovim odabirom može se suditi o promjeni kvaliteta vode tokom vremena ili ovisno o njenoj potrošnji.

    Po svom tipu uzorci mogu biti jednostavni ili mješoviti. Jednostavan uzorak se dobija jednim odabirom celokupne količine vode potrebne za analizu, a dobijene informacije odgovaraju sastavu u datom trenutku u datom trenutku. Mješoviti uzorak se dobija kombinovanjem jednostavnih uzoraka uzetih u različitim vremenskim intervalima ili u različitim tačkama, čime se karakteriše prosječni sastav vode. Ako se uzorak uzima iz otvorenog toka, potrebno je poštovati uslove pod kojima će biti tipičan: najbolja mjesta za uzorkovanje su turbulentna područja gdje dolazi do potpunijeg miješanja. Prilikom prikupljanja uzorka otpadne vode, moraju se poštovati sljedeći uslovi:

    • - brzina uzorkovanja od najmanje 0,5 m/s;
    • - prečnik otvora za uzorkovanje je najmanje 9 - 12 mm;
    • - visoka turbulencija (ako je nema, stvara se umjetno).

    Prilikom uzimanja uzorka vode za piće, prvo morate ispuštati vodu 15 minuta sa potpuno otvorenom slavinom. Prije zatvaranja posude čepom, gornji sloj vode se ispusti tako da ispod čepa ostane sloj zraka zapremine 5 - 10 cm 3 .

    Količina uzorka koju treba uzeti za analizu zavisi od broja komponenti koje se određuju. Za nepotpunu analizu, u kojoj se utvrđuje samo nekoliko komponenti (ili pojedinačni pokazatelji: usklađenost sa higijenskim standardima, neka kontrolna određivanja itd.), dovoljno je uzeti 1 litar vode. Za detaljniju analizu trebate uzeti 2 litre; za potpunu analizu ili određivanje komponenti koje su vrlo male u vodi, potrebna je još veća zapremina uzorka (do 10 l).

    Kao posude za uzorkovanje koriste se staklene, porculanske i plastične posude (boce raznih oblika) sa brušenim ili navrtnim čepovima (hermetički zatvarač) koji su hemijski otporni na vodu koja se ispituje. Izbor materijala posude ovisi o prirodi nečistoća koje se određuju. Na primjer, voda za piće se može sakupljati u staklenim i polietilenskim posudama, ako su odobrene za kontakt s vodom; uzorci namijenjeni za analizu sadržaja organskih tvari uzimaju se samo u staklene posude sa brušenim čepovima. Kapacitet plovila mora osigurati da su sve planirane komponente identificirane.

    Osnovno pravilo prilikom uzimanja uzoraka vode je čistoća posude i čepa. Stakleno posuđe se pere i odmašćuje hromiranom smjesom, temeljito se ispere od kiseline i pari vodenom parom. Polietilensko posuđe se ispere acetonom, hlorovodoničnom kiselinom (1:1), nekoliko puta vodom iz slavine, a zatim destilovanom vodom. Oprano posuđe se osuši i prije uzimanja uzorka nekoliko puta ispere vodom za uzorkovanje. Čepovi se, u zavisnosti od prirode materijala, čiste na različite načine: čepovi od plute se kuvaju u destilovanoj vodi, gumeni čepovi se kuvaju u 5% rastvoru hlorovodonične kiseline (20-30 minuta), a zatim u 20% rastvoru. kaustične sode, nakon čega se temeljito isperu destilovanom vodom i čuvaju u staklenim posudama s poklopcima.

    Posude u koje se uzimaju uzorci moraju biti numerisane na način koji eliminiše mogućnost kršenja etikete. Za svaki uzorak sastavlja se prateći dokument koji mora naznačiti: a) broj boce (kontejnera); b) naziv vrste vode; c) lokacija uzorkovanja; d) datum i vrijeme uzorkovanja; e) način uzorkovanja (vrsta uzorkivača, uređaja); f) vrsta uzorka (jednostavna, mješovita); g) učestalost uzorkovanja; h) podatke o čuvanju uzorka i obezbjeđivanju njegove sigurnosti; i) položaj, prezime i potpis odgovornog lica i posebno ovlaštenog predstavnika korisnika voda koji je uključen u uzorkovanje i njihovu pripremu.

    Za dostavu uzoraka u laboratorij, posude za uzorke se pakuju u kontejnere koji osiguravaju sigurnost i štite od naglih promjena temperature.

    Voda se mora analizirati na dan sakupljanja. U principu, bilo kakvo skladištenje uzoraka vode treba izbjegavati. Budući da većinu vrsta vode karakteriše promjenjiv sastav, tvari koje se određuju mogu se mijenjati u različitom stepenu u periodu između uzimanja uzoraka i analize. Temperatura vode i pH se mijenjaju vrlo brzo. Plinovi sadržani u vodi, kao što su kisik, ugljični dioksid, sumporovodik ili klor, mogu pobjeći iz uzorka (ili se pojaviti u njemu: O 2, CO 2). Ove i slične tvari moraju se odrediti na mjestu uzorkovanja. Promjene u pH, sadržaju karbonata, slobodnom CO 2 itd. mogu uzrokovati promjene u svojstvima drugih komponenti sadržanih u uzorku. Neki od njih mogu precipitirati ili, obrnuto, preći iz nerastvorljivog oblika u rastvor. Ovo se posebno odnosi na soli gvožđa, mangana i kalcijuma.

    U uzorku se mogu javiti različiti biohemijski procesi uzrokovani djelovanjem mikroorganizama ili planktona. Ovi procesi se u odabranom uzorku odvijaju drugačije nego u izvornom okruženju, i dovode do oksidacije ili redukcije nekih komponenti uzorka: nitrati se redukuju u nitrite ili, obrnuto, oksidacija sulfida, sulfita, željeza (II), cijanida, Organoleptička svojstva mijenjaju svojstva vode (miris, ukus, boja, zamućenost). Neki otopljeni metali (Fe, Cu, Cd, Al, Mn, Cr, Zn), fosfati, brojna organska jedinjenja i druge komponente mogu se adsorbirati na stijenkama boce ili izlužiti iz staklene ili plastične boce (B, Si , Na, K, razni joni, adsorbovani polietilenom tokom prethodne upotrebe boce).

    Polimerizovane supstance mogu da se depolimerizuju i obrnuto, jednostavna jedinjenja mogu da polimerizuju. Trajanje razmatranih procesa zavisi od hemijske i biološke prirode uzorka, temperature, vremena kada je uzorak izložen svetlosti, materijala staklenog posuđa, vremenskog intervala između uzorkovanja i analize, uslova transporta i dovodi do neslaganja između rezultate analize i stvarne koncentracije komponenti u svježe prikupljenom uzorku. Stoga treba učiniti sve da se smanji vrijeme između prikupljanja uzoraka i analize.

    Ovo posljednje se mora izvršiti najkasnije 12 sati nakon uzorkovanja. Ako je to iz nekog razloga nemoguće učiniti, onda se za produženje roka trajanja vode u stanju u kojem je bila u vrijeme uzimanja uzorka, uzorak čuva. Konzervacija uzorka uključuje dodavanje konzervansa odabranom uzorku.

    Zadatak čuvanja i skladištenja uzoraka je veoma složen. Ne mogu se sačuvati svi sastojci vode: rezidualni ozon i hlor, pH, ukus, miris, boja, zamućenost, ukupna tvrdoća, suvi ostatak, fluor, hloridi, sulfati, borati, nitrati, fluoridi, ksantati, suspendovane supstance, grube nečistoće ne mogu biti sačuvane , masne kiseline, šećeri itd. Pošto ne postoji univerzalna supstanca za konzerviranje, supstance određene u uzorku ne mogu se konzervirati na isti način: u ovom slučaju uzorci se uzimaju u posebne boce i konzerviranje se vrši odgovarajuće za svaku od determinacija.

    Na primjer, za određivanje sulfida, sulfita i ugljičnog dioksida, uzorci se uzimaju u zasebne boce za svako od ovih određivanja. Konzervans može imati ometajući učinak, posebno ako uzorak sadrži nerastvorljive tvari, što posebno vrijedi za otpadne vode.

    Kao konzervansi koriste se širok spektar različitih supstanci, čiji je izbor određen prirodom komponenti koje se određuju. Na primjer, Al, As, Cu i Sb se konzerviraju dodavanjem koncentrirane hlorovodonične kiseline; Fe (ukupni sadržaj), Be, Mo, Se, U, Cd, Co, Sr, Mn, Ni, Hg, Pb, Ag, Cr (ukupno) - dodavanjem koncentrovane azotne kiseline; amonijak i amonijum ioni - dodavanjem sumporne kiseline; cijanidi i fenoli - dodavanjem NaOH ili KOH; sulfati - dodavanjem NaOH i glicerina; naftni derivati, nitriti, fosfati - dodavanjem hloroforma. Količina konzervansa je 3 ml/l uzorka.

    Uzorke je najbolje čuvati u posudama od borosilikatnog stakla, polietilena visoke gustine ili polipropilena na pH = 2. U ovim uslovima, hemisorpcija metalnih jona u tragovima na površinama je smanjena, hidroliza i taloženje katjona je onemogućena.

    Međutim, upotreba konzervansa ne štiti u potpunosti analit od promjena. Svrha očuvanja je samo da se relevantna komponenta sačuva nepromijenjena u periodu između uzorkovanja i analize. Zbog toga uzorke iz konzerve treba analizirati narednog dana, ali najkasnije 3 dana od trenutka prikupljanja. Čuvanje uzoraka na duže vrijeme moguće je samo za određivanje ograničenog broja parametara. Trajanje skladištenja vode je navedeno u protokolu analize.

    Općenito, nemoguće je uspostaviti jedinstvene zahtjeve za skladištenje uzoraka. Period skladištenja, materijal posude i drugi uslovi zavise ne samo od komponenti koje se određuju, već i od prirode uzorka i analitičkih metoda koje će se koristiti. Generalno, uzorci površinskih i podzemnih voda su stabilniji tokom skladištenja od otpadnih voda.

    Duboko hlađenje ili zamrzavanje na neodređeno vrijeme široko se koristi kao metoda očuvanja vode. Ova metoda je posebno efikasna ako se primjenjuje odmah nakon uzorkovanja. Ali ohlađeni uzorci ne mogu se čuvati dugo vremena. Uzorci u staklenim posudama se ne zamrzavaju.

    Pravila odabira

    u skladu sa zahtjevima GOST R 51592-2000 "Voda. Opšti zahtjevi za uzorkovanje", GOST R 53415-2009 (ISO 19458:2006) "Voda. Uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu", MP 0100/13609-07-34 "Uzorkovanje i priprema uzoraka vode za određivanje radioloških pokazatelja vode za piće."


    1. Opšti zahtjevi za uzorkovanje

    Prilikom prikupljanja uzoraka vode na istom mjestu za različite namjene, prvo se uzimaju uzorci za mikrobiološku analizu.

    Prilikom uzorkovanja iz slavine (bunara), vrijeme za ispuštanje vode prije uzorkovanja ovisi o svrsi uzorkovanja. Ako je svrha uzorkovanja procijeniti kvalitet potrošene vode, uzorke treba uzeti bez prethodnog ispuštanja vode. Za procjenu kvaliteta vode u vodnoj tački (bunar, bunar) kako bi se uspostavili ravnotežni uslovi prije uzorkovanja, dovoljno je 5 minuta dreniranja vode.

    Sistem vodosnabdijevanja iz bunara i bunara u koje je pumpa trajno ugrađena mora imati metalnu slavinu ili izlaz. Otvorena posuda za uzorkovanje stavlja se ispod slavine u mlaz vode i puni (u tankom mlazu duž stijenke posude). Prilikom punjenja posude nije dozvoljeno mijenjati pritisak vode (zatvaranjem ili otvaranjem slavine).

    Uzimanje uzoraka iz bunara i bunara na mjestu potrošnje koji nemaju stalno ugrađenu pumpu vrši se pomoću kante, limenke ili kutlače i sl., koji se pune vodom, nakon čega se voda sipa u posude za uzorkovanje.

    Uzorkovanje vode iz izvora vrši se na izlazu iz zahvatne strukture ili, ako ga nema, na mjestu gdje glava izvora („grifon“) izlazi iz površine zemlje.

    Za transport je poželjno uzorke ohladiti na temperaturu od 2-5 °C (na primjer, korištenjem hladnih akumulatora). Prilikom transporta, kontejneri moraju biti zaštićeni od kontaminacije, oštećenja i spontanog otvaranja čepova.

    Analiza uzoraka vode mora početi istog radnog dana kada su uzorci uzeti. Vrijeme skladištenja uzoraka vode od prikupljanja do početka njihove analize uključuje trajanje transporta, registraciju i pripremu uzoraka za analizu. Maksimalni period skladištenja uzoraka je 6 sati.Povećanje ovog perioda može smanjiti pouzdanost rezultata. Po dogovoru sa Kupcem moguće je povećati maksimalni rok skladištenja uzoraka na 8 sati.

    2. Uzorkovanje voda namijenjena za mikrobiološke analize, vrši se dezinficiranim [na primjer, tretiranjem etil alkoholom 70% ili dezinfekcijskim maramicama za ličnu upotrebu] neposredno prije uzorkovanja rukama ili u sterilnim rukavicama u sterilnoj posudi (zapremina 0,5 l, koja se mora nabaviti unaprijed iz laboratorije).

    Neposredno prije uzorkovanja slavina se sterilizira, najbolje flambiranjem (tretiranje slavine zapaljenim tamponom navlaženim 96% etil alkoholom). Kvalitet flambiranja određuje se pojavom šištanja pri kontaktu s vodom nakon otvaranja slavine. (Površno spaljivanje slavine upaljačem nije dovoljno za dezinfekciju). Samo ako nije moguća plamenska sterilizacija, vrat slavine se dezinfikuje potapanjem na 2-3 minuta u čašu sa 70% etil alkoholom. Nakon sterilizacije, slavina se otvara kako bi se osigurao minimalni protok vode neophodan za ispiranje dezinficijensa koji je korišten na slavini, nakon čega se uzimaju uzorci vode.

    Prilikom uzorkovanja moraju se osigurati aseptični uslovi i uzorci moraju biti zaštićeni od prašine i prskanja.

    Sterilni kontejner za uzorkovanje otvara se neposredno prije uzorkovanja, uklanjajući čep zajedno sa sterilnim poklopcem. Čep i rubovi posude ne smiju dodirivati ​​strane površine. Nije dopusteno Isperite sterilne posude za uzorkovanje!

    Nakon punjenja, kontejner se odmah zatvara sterilnim čepom, koji osigurava dobro zatvaranje i ne navlaži se tokom transporta, i sterilnim čepom. Prilikom punjenja kontejnera između čepa i površine izlivene vode treba da bude prostora kako se čep ne bi smočio tokom transporta i da bi se obezbedilo mešanje uzorka pre analize.

    3. Prilikom uzorkovanja voda namenjena za hemijsku analizu, 2 posude zapremine 1,5 litara (ili 1 posuda zapremine 5 litara) od polimernog materijala namenjene za kontakt sa prehrambenim proizvodima ispiru se najmanje tri puta vodom koja se analizira i posude se pune do vrha sa to.

    4. Prilikom uzorkovanja voda namijenjena za određivanje radioloških indikatora, uklj. specifična aktivnost radona ( 222 Rn), posuda od 1,5 litara od polimernog materijala namijenjena kontaktu s prehrambenim proizvodima prethodno se ispere najmanje tri puta vodom koja se analizira. Nakon što posudu napunite vodom do vrha, morate je stisnuti tako da voda bude na samom rubu vrata, a zatim zašrafiti poklopac. Uzorak se transportuje sa poklopcem okrenutim nadole. Maksimalni period skladištenja uzorka nije duži od 48 sati.

    Moderni izvori vode i podzemna jezera su zagađeni zbog masovne industrijske proizvodnje i zagađenja tla. Zbog činjenice da se velike količine toksičnih i opasnih tvari po ljudsko zdravlje neprestano ispuštaju u tlo i zrak, čak i ekološki najprihvatljivije i zelene površine mogu sadržavati izvore vode s visokim koncentracijama štetnih nečistoća i metala. Kako bi se ljudi zaštitili od trovanja i drugih problema koji nastaju zbog korištenja nekvalitetne vode, svaki novi razvoj ili kupnju novog doma treba popratiti specijaliziranim uzorkovanjem vode za temeljito proučavanje u specijaliziranoj laboratoriji.

    Vrijedi reći da je potrebno provesti dva glavna. Prema pravilima za prikupljanje uzoraka vode za analizu, potrebno je izvršiti jednu provjeru prije kupovine uređaja za filtriranje i postrojenja za prečišćavanje. Drugu fazu ispitivanja treba izvršiti nakon kupovine filtera. Takva sveobuhvatna analiza pomoći će da se utvrdi koliko je filtarski element efikasan, da li je voda pročišćena u skladu sa svim propisanim standardima i da li je sigurna za široku upotrebu u domaćinstvu i industriji.

    Važno je napomenuti da moderni filteri i prečistači vode nemaju univerzalnu funkciju testiranja. Svaka od ovih struktura je napravljena sa ugrađenom funkcijom prečišćavanja za strogo definisane grupe supstanci. Metoda uzorkovanja vode pokazala je da su neki filteri efikasni kada filtriraju višak metalnih nečistoća iz vode, drugi kada je njihov rad usmjeren na baktericidno prečišćavanje vode itd. Nemoguće je kupiti filter za uklanjanje svih patogenih nečistoća. Iz tog razloga, veoma je važno poštovati uputstva za uzorkovanje vode, izvršiti analizu i ispitati kvalitet vode pre kupovine prečistača, kako bi se tačno znalo koje vrste patogenih supstanci je potrebno filtrirati.

    Uzimanje uzoraka vode za analizu zahtijeva poštivanje brojnih pravila prilikom prikupljanja tekućine u posude. Važno je zapamtiti da će jednostavno uzimanje vode iz slavine ili bunara biti nepromišljen čin, koji će najvjerovatnije negativno utjecati na rezultate istraživanja i neće omogućiti dobivanje pouzdanih podataka. S obzirom na prirodu ispitivanja, uzorkovanje vode za piće vrši se prema nizu osnovnih propisanih pravila. Pravila za uzorkovanje vode su sastavljena i ovjerena državnim standardima pod identifikatorima R 51592-2000 i R 53415-2009.

    Osnovni zahtjevi za postupak prikupljanja vode za ispitivanje

    Prije svega, vrijedi zapamtiti da postoje dvije metode za prikupljanje uzoraka vode:
    1. Mikrobiološki, koji vam omogućava da odredite sadržaj stranih mikroorganizama u vodi;
    2. Hemijski, koji vam omogućava da odredite količinu stranih nečistoća i elemenata sadržanih u tekućini.
    Obje vrste ispitivanja mogu se provoditi istovremeno, međutim, bez obzira na cijenu analize uzoraka vode, uzorci za oba moraju biti prikupljeni u skladu sa skupom pravila i propisa:
    • Ako se uzorci vode uzimaju iz istog izvora, prvo se prikuplja biološki materijal za mikrobiološka ispitivanja. Voda koja će biti testirana na hemijski sastav sakuplja se posljednja.
    • Ovisno o dubini mjesta uzorkovanja vode i svrsi ispitivanja, vodu iz bilo kojeg izvora treba sakupljati bez prethodne oseke stajaće vode ili uz oseku od 5 minuta. Vrijedi napomenuti da većina modernih ispitivanja zahtijeva prvo ispuštanje vode iz česme ili bunara prije uzimanja uzoraka prirodnih voda, jer stajaća voda u cijevima može imati mnogo nečistoća i metalnih čestica koje utiču na konačne rezultate ispitivanja.
    • Kada uzimate uzorke vode za analizu iz slavine, morate imati na umu da tekućina treba teći u tankom mlazu duž zidova posude za prikupljanje. Ova metoda će spriječiti da velike količine zraka uđu u posudu i izazovu patogene kemijske reakcije. Vrijedi zapamtiti da svaka instalacija za pumpanje vode mora biti opremljena visokokvalitetnom metalnom slavinom iz koje se voda isporučuje.
    • Ukoliko mjesta za uzorkovanje nemaju slavinu i poseban priključak za dovod vode, uzorci vode za laboratorijska istraživanja uzimaju se korištenjem čistih improviziranih materijala kao što su kante, limenke ili boce. Međutim, u procesu ispuštanja vode u posude, važno je zapamtiti da minimizirate prodor zraka i nakupljanje viška nečistoća i bakterija.

    Naručite besplatne konsultacije sa ekologom

    Tečnost, koja je namenjena za isporuku u laboratoriju na ispitivanje, mora biti prethodno ohlađena na 3-5 stepeni Celzijusa. Kontejner možete ohladiti tako što ćete ga držati u frižideru ili koristiti posebne rashladne jedinice. Metodom prikupljanja uzoraka vode za hemijsku analizu utvrđuje se da tokom transporta uzoraka na ispitivanje u tečnost ne bi trebalo da uđe mnogo vazduha, nusproizvoda, nečistoća i sunca, jer hemijske reakcije koje se odvijaju u sakupljenoj tečnosti tokom transporta mogu uticati na konačni rezultati ispitivanja - iskrivljuju podatke.

    Maksimalno dozvoljeni period skladištenja uzorka vode, nakon kojeg tečnost postaje neprikladna za ispitivanje, je 48 sati. Učestalost uzorkovanja vode za piće je dva ili tri puta godišnje, uzimajući u obzir vrstu analize. Idealna opcija bi bila transport tečnosti u laboratoriju na dan uzimanja uzorka. Nakon uzimanja uzoraka vode, tečnost se može čuvati u laboratoriji 6-8 sati, nakon čega se biološki materijal smatra neprikladnim za ispitivanje i zahteva ponovno uzorkovanje.

    Voda za mikrobiološka ispitivanja

    U zavisnosti od specifičnih svrha ispitivanja, principa i metoda uzorkovanja vode, posude i tečnost za sakupljanje moraju biti u skladu sa nekim osnovnim regulisanim standardima:
    1. Mikrobiološka analiza vode vrši se pomoću opreme za uzorkovanje vode u uslovima bliskim sterilnim, kako bi se izbegle sporedne nečistoće bakterija i mikroorganizama sa spoljašnje strane, čije prisustvo može uticati na kvalitet testa. Unošenje tečnosti treba izvršiti nakon prethodne obrade slavine baktericidnim sredstvom, alkoholom ili vatrom.
    2. Uzimanje uzoraka vode vršiti u posudama koje se operu pod tekućom vodom, noseći sterilne medicinske rukavice, izbjegavajući dodirivanje grla boce.
    3. Voda prikupljena za mikrobiološka laboratorijska ispitivanja mora biti zaštićena od prašine i nečistoća.
    4. Poklopac posude mora biti sterilan i sprečava ulazak vazduha u uzorak uzet za ispitivanje.

    Uzimanje uzoraka vode za hemijska ispitivanja

    Hemijska analiza ima nekoliko karakterističnih karakteristika koje utiču na pravila prikupljanja vode i transporta biološkog materijala na ispitivanje.
    1. Uređaji za uzorkovanje vode i posude u kojima se sakuplja voda za hemikalije. istraživanja moraju biti što je moguće čistija i namijenjena za upotrebu u hrani. Kontejner se mora napuniti do samog vrha, izbegavajući ulazak velike količine vazduha u tečnost uzorka.
    2. Nakon prikupljanja tečnosti, morate lagano stisnuti bocu kako biste uklonili posljednji preostali zrak, a zatim dobro zatvoriti poklopac. S obzirom na specifičnosti testa i važnost pravilnog određivanja sastava vode, posudu za sakupljanje treba oprati nekoliko puta neposredno pre sakupljanja tečnosti i ne bi trebalo da sadrži nečistoće ili mikroelemente na svojim zidovima.
    3. Vrijedi čuvati tečnost za hemijsko ispitivanje ne više od 48 sati. Ako nije moguće transportovati vodu istog dana kada je izvršeno sakupljanje, kontejner se može čuvati na tamnom i hladnom mestu, uz prethodno eliminisanje prisutnosti sporednih faktora koji mogu uticati na sastav ili kvalitet tečnosti tokom njegovo skladištenje.

    Laboratorija EcoTestExpress nudi savremene usluge za ispitivanje hemijske i mikrobiološke vrste vode. Bez obzira na zahtjeve kupca i specifičnosti ispitivanja, garantiramo minimalnu količinu grešaka u mjerenjima i kvalitetan savjet po završetku radova. Dugogodišnje iskustvo nam daje priliku da idemo u korak s vremenom i budemo najbolji u oblasti mikrobioloških ispitivanja i ispitivanja vode bilo koje vrste i prirode.