• Διαδικασία δειγματοληψίας για ανάλυση. Η δειγματοληψία νερού είναι ένα σημαντικό στάδιο ανάλυσης. Δειγματοληψία νερού για μικροβιολογική έρευνα

    27.11.2023

    GOST 31862-2012

    Ομάδα H08

    ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

    ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

    Επιλογή δείγματος

    Πόσιμο νερό. Δειγματοληψία


    Σύγκριση κειμένου του GOST 31862-2012 με το GOST R 51593-2000, δείτε τον σύνδεσμο.
    - Σημείωση κατασκευαστή βάσης δεδομένων.
    ____________________________________________________________________

    ISS 13.060.45
    TN VED 220100000

    Ημερομηνία εισαγωγής 2014-01-01

    Πρόλογος

    Οι στόχοι, οι βασικές αρχές και η βασική διαδικασία για την εκτέλεση εργασιών για τη διακρατική τυποποίηση καθορίζονται από το GOST 1.0-92 "Διακρατικό σύστημα τυποποίησης. Βασικές διατάξεις" και το GOST 1.2-2009 "Διακρατικό σύστημα τυποποίησης. Διακρατικά πρότυπα, κανόνες και συστάσεις για διακρατική τυποποίηση. Κανόνες ανάπτυξης, υιοθέτησης, εφαρμογής, ανανέωσης και ακύρωσης"

    Τυπικές πληροφορίες

    1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟ από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης "Protector"

    2 ΕΙΣΑΓΘΗΚΕ από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικού Κανονισμού και Μετρολογίας

    3 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ από το Διακρατικό Συμβούλιο Τυποποίησης, Μετρολογίας και Πιστοποίησης (πρωτόκολλο της 15ης Νοεμβρίου 2012 N 42)

    Οι ακόλουθοι ψήφισαν υπέρ της υιοθέτησης του προτύπου:

    Σύντομη ονομασία της χώρας σύμφωνα με το MK (ISO 3166) 004-97

    Συντομευμένη ονομασία του εθνικού οργανισμού τυποποίησης

    Αρμενία

    Υπουργείο Οικονομίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας

    Λευκορωσία

    Κρατικό Πρότυπο της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας

    Καζακστάν

    Gosstandart της Δημοκρατίας του Καζακστάν

    Κιργιζιστάν

    Κιργιζικά πρότυπα

    Ρωσική Ομοσπονδία

    Rosstandart

    Ουζμπεκιστάν

    Uzstandard

    4 Αυτό το πρότυπο είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 5667-5:1991* Ποιότητα νερού - Δειγματοληψία - Μέρος 5: Καθοδήγηση σχετικά με τη δειγματοληψία πόσιμου νερού και νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τροφίμων και ποτών και το νερό που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία παραγωγής τροφίμων και ποτών).
    ________________
    * Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διεθνή και ξένα έγγραφα που αναφέρονται στο κείμενο επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών. - Σημείωση κατασκευαστή βάσης δεδομένων.

    Ο βαθμός συμμόρφωσης δεν είναι ισοδύναμος (NEQ).

    Το πρότυπο ετοιμάστηκε με βάση την εφαρμογή του GOST R 51593-2000

    5 Με Διάταγμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικού Κανονισμού και Μετρολογίας της 29ης Νοεμβρίου 2012 N 1514-st, το διακρατικό πρότυπο τέθηκε σε ισχύ ως εθνικό πρότυπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας την 1η Ιανουαρίου 2014.

    6 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ


    Πληροφορίες σχετικά με αλλαγές σε αυτό το πρότυπο δημοσιεύονται στον ετήσιο δείκτη πληροφοριών "Εθνικά Πρότυπα" και το κείμενο των αλλαγών και τροποποιήσεων δημοσιεύεται στο μηνιαίο ευρετήριο πληροφοριών "Εθνικά Πρότυπα". Σε περίπτωση αναθεώρησης (αντικατάστασης) ή ακύρωσης αυτού του προτύπου, η αντίστοιχη ειδοποίηση θα δημοσιευθεί στο μηνιαίο ευρετήριο πληροφοριών «Εθνικά Πρότυπα». Σχετικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις και κείμενα δημοσιεύονται επίσης στο δημόσιο σύστημα πληροφοριών - στον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικού Κανονισμού και Μετρολογίας στο Διαδίκτυο

    1 περιοχή χρήσης

    1 περιοχή χρήσης

    Αυτό το πρότυπο θεσπίζει απαιτήσεις για τη δειγματοληψία του πόσιμου νερού που παράγεται και παρέχεται από κεντρικά συστήματα παροχής πόσιμου νερού και προορίζεται για κατανάλωση για πόσιμο και οικιακό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και ποτών (εφεξής θα αναφέρονται ως νερό), οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν την ανάπτυξη προγραμμάτων και μεθόδων δειγματοληψίας, προετοιμασία δειγμάτων για προσδιορισμό σύστασης και ιδιοτήτων, μεταφορά και αποθήκευση τους.

    Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση της σταθερότητας των τεχνολογικών διαδικασιών επεξεργασίας νερού, την παρακολούθηση μεμονωμένων λειτουργιών τεχνολογικών διαδικασιών επεξεργασίας νερού, την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού πριν από την είσοδο στο δίκτυο διανομής, στο δίκτυο διανομής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των σπιτιών και την αναζήτηση αιτίες μόλυνσης του δικτύου.

    Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της μόλυνσης του νερού από προϊόντα διάβρωσης. αξιολόγηση της επίδρασης των υλικών σε επαφή με το νερό στην ποιότητά του· έλεγχος ποιότητας του νερού που πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια τεχνολογικών διεργασιών στην παραγωγή τροφίμων και ποτών.

    Αυτό το πρότυπο δεν ισχύει για τη δειγματοληψία νερού από υπόγειες πηγές νερού, επιφανειακές δεξαμενές και υδάτινα ρεύματα, καθώς και πηγές.

    Οι απαιτήσεις δειγματοληψίας περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα για τον έλεγχο της ποιότητας του βιομηχανικού νερού.

    2 Κανονιστικές αναφορές

    Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί κανονιστικές αναφορές στα ακόλουθα διακρατικά πρότυπα:

    GOST 2874-82* Πόσιμο νερό. Απαιτήσεις υγιεινής και ποιοτικός έλεγχος
    _______________
    GOST R 51232-98 SanPiN 2.1.4.1074-01


    GOST 18300-87 * Διορθωμένη τεχνική αιθυλική αλκοόλη. Προδιαγραφές
    _______________
    * Στη Ρωσική Ομοσπονδία, η αιθυλική αλκοόλη χρησιμοποιείται επίσης σύμφωνα με το GOST R 51652-2000 "Ανακαθαρισμένη αιθυλική αλκοόλη από πρώτες ύλες τροφίμων. Τεχνικές συνθήκες."


    GOST 23268.0-91 Μεταλλικά πόσιμα νερά για φαρμακευτικά, φαρμακευτικά επιτραπέζια και φυσικά επιτραπέζια νερά. Κανόνες αποδοχής και μέθοδοι δειγματοληψίας

    GOST 31861-2012 Νερό. Γενικές απαιτήσεις δειγματοληψίας

    GOST 31942-2012 (ISO 19458:2006) Νερό. Δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση

    Σημείωση - Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο, συνιστάται να ελέγχετε την εγκυρότητα των προτύπων αναφοράς στο δημόσιο σύστημα πληροφοριών - στον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικού Κανονισμού και Μετρολογίας στο Διαδίκτυο ή χρησιμοποιώντας τον ετήσιο δείκτη αναφοράς πληροφοριών "Εθνικά πρότυπα », που δημοσιεύτηκε την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, και για τεύχη του μηνιαίου πληροφοριακού ευρετηρίου «Εθνικά Πρότυπα» για το τρέχον έτος. Εάν το πρότυπο αναφοράς αντικατασταθεί (αλλάξει), τότε κατά τη χρήση αυτού του προτύπου θα πρέπει να καθοδηγηθείτε από το πρότυπο αντικατάστασης (που άλλαξε). Εάν το πρότυπο αναφοράς ακυρωθεί χωρίς αντικατάσταση, τότε η διάταξη στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτό εφαρμόζεται στο τμήμα που δεν επηρεάζει αυτήν την αναφορά.

    3 Απαιτήσεις για εξοπλισμό δειγματοληψίας

    Οι γενικές απαιτήσεις για τον εξοπλισμό δειγματοληψίας και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξαρτημάτων εξοπλισμού σε επαφή με δείγμα νερού πρέπει να συμμορφώνονται με τα GOST 31861, GOST 31942.

    Οι γενικές απαιτήσεις για την προετοιμασία δοχείων (συσκευών) για δειγματοληψία πρέπει να συμμορφώνονται με τα GOST 31861, GOST 31942.

    4 Απαιτήσεις δειγματοληψίας

    4.1 Γενικές απαιτήσεις

    Η θέση και ο χρόνος δειγματοληψίας καθορίζονται ανάλογα με το σκοπό της ανάλυσης στα πιο χαρακτηριστικά σημεία του συστήματος ύδρευσης: πριν από την είσοδο του νερού στο δίκτυο διανομής, αυτά που βρίσκονται πιο μακριά από το αντλιοστάσιο, σε υπερυψωμένα και αδιέξοδα τμήματα του δικτύου, καθώς και σε σημεία όπου η ποιότητα του νερού τίθεται υπό αμφισβήτηση.

    Τα δείγματα νερού από το δίκτυο διανομής λαμβάνονται σε περιόδους με τη μεγαλύτερη ροή νερού.

    Οι απαιτήσεις για την επιλογή θέσης δειγματοληψίας και τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας της δειγματοληψίας πρέπει να συμμορφώνονται με το GOST 2874*.
    _______________
    * Στη Ρωσική Ομοσπονδία, ισχύει το GOST R 51232-98 "Πόσιμο νερό. Γενικές απαιτήσεις για μεθόδους οργάνωσης και ελέγχου".


    Πριν από τη δειγματοληψία, σύμφωνα με το πρόγραμμα δειγματοληψίας, προσδιορίζεται μια ονοματολογία δεικτών (χαρακτηριστικών) της σύστασης και των ιδιοτήτων του νερού, οι οποίοι υπόκεινται σε ανάλυση αμέσως μετά τη δειγματοληψία στο σημείο δειγματοληψίας. Οι δείκτες (χαρακτηριστικά) που θα αναλυθούν στο χώρο δειγματοληψίας πρέπει να καθορίζονται στα κανονιστικά έγγραφα (ND) για τη μέθοδο προσδιορισμού του δείκτη.

    Οι μέθοδοι επιλογής, προετοιμασίας για τον προσδιορισμό της σύνθεσης και των ιδιοτήτων, η μεταφορά και η αποθήκευση των δειγμάτων νερού πρέπει να διασφαλίζουν ότι η σύνθεση των δειγμάτων παραμένει αμετάβλητη στο χρονικό διάστημα μεταξύ της δειγματοληψίας και της ανάλυσής τους.

    Κατά τη δειγματοληψία στο ίδιο σημείο για διαφορετικούς σκοπούς, τα δείγματα λαμβάνονται πρώτα για βακτηριολογική ανάλυση.

    4.1.1 Δειγματοληψία δεξαμενής

    Τα δείγματα νερού λαμβάνονται από τη δεξαμενή πριν εισέλθουν στο δίκτυο διανομής μέσω ειδικών δειγματοληπτών από βρύσες στους αγωγούς νερού μέσω των οποίων τροφοδοτείται νερό από τη δεξαμενή.

    Τα δείγματα λαμβάνονται σε μέρη που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δεξαμενή. Πριν από τη δειγματοληψία, το στάσιμο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε τεχνικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο όγκος του νερού που πρέπει να αποστραγγιστεί πριν από τη δειγματοληψία θα πρέπει να προσδιορίζεται προσδιορίζοντας (περίπου) τον χρόνο που απαιτείται για να ρέει ο όγκος του νερού στην υπάρχουσα παροχή και στη συνέχεια ορίζοντας χρόνο ίσο με το πενταπλάσιο του χρόνου της ροής αυτού του όγκου.

    4.1.2 Δειγματοληψία κατά την παρακολούθηση της σταθερότητας των διεργασιών επεξεργασίας νερού

    Για την παρακολούθηση των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας του νερού, θα πρέπει να γίνεται δειγματοληψία πριν και μετά το σχετικό στάδιο (π.χ. πήξη, διήθηση). Η δειγματοληψία για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας του νερού (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου και της εξόδου των συσκευών επεξεργασίας νερού) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τεχνολογικούς κανονισμούς για τη διαδικασία επεξεργασίας νερού.

    4.1.3 Δειγματοληψία κατά τον έλεγχο απολύμανσης

    Τα δείγματα του νερού που παρέχεται για απολύμανση πρέπει να λαμβάνονται από μια βρύση στη γραμμή παροχής νερού που βρίσκεται στην είσοδο της εγκατάστασης απολύμανσης. Δείγματα νερού που εξέρχεται από την εγκατάσταση απολύμανσης λαμβάνονται στην έξοδο της εγκατάστασης μετά τη διάρκεια της επαφής μεταξύ του νερού και του απολυμαντικού που έχει καθοριστεί στο RD. Επιτρέπεται (σε ​​τεχνικά αιτιολογημένες περιπτώσεις) η αξιολόγηση της σταθερότητας της διαδικασίας απολύμανσης νερού, η λήψη δειγμάτων επεξεργασμένου νερού από το δίκτυο διανομής ή απευθείας από την εγκατάσταση απολύμανσης. Στην περίπτωση αυτή, η μέθοδος δειγματοληψίας θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα εισαγωγής ρυπογόνων συστατικών στο νερό. ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να αποστειρώνεται πριν από τη δειγματοληψία.

    4.1.4 Δειγματοληψία από το κύριο δίκτυο διανομής

    Η δειγματοληψία από το κύριο δίκτυο διανομής πραγματοποιείται στις εξόδους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, από εγκαταστάσεις διανομής νερού στο δρόμο, στις πιο υπερυψωμένες και αδιέξοδες περιοχές, μετά τις δεξαμενές αποθήκευσης, στις εισόδους πριν τη ροή του νερού στον καταναλωτή.

    Κατά τη λήψη δειγμάτων από κρουνούς, οι επιφάνειες του κρουνού που έρχονται σε επαφή με νερό θα πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να ξεπλένονται επανειλημμένα με το νερό δοκιμής για να αποκλειστεί η παρουσία απολυμαντικού στο δείγμα.

    Το σημείο δειγματοληψίας και η θέση του καθορίζονται ανάλογα με τον σκοπό που καθορίζεται στο πρόγραμμα.

    Εάν ο σκοπός της δειγματοληψίας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των υλικών που έρχονται σε επαφή με το νερό στην ποιότητα του νερού, η εκτίμηση της ρύπανσης των υλικών από μικροοργανισμούς ή η αξιολόγηση της ποιότητας του λιμνάζοντος νερού σε αδιέξοδα τμήματα του δικτύου, τότε τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από το πρώτο τμήμα της αποστράγγισης νερού και ο χρόνος αποστράγγισης πρέπει να είναι ελάχιστος (περίπου 5-10 δευτερόλεπτα).

    Εάν είναι απαραίτητο να ληφθούν δείγματα από αδιέξοδα τμήματα του αγωγού, ο χρόνος για την αποστράγγιση του λιμνάζοντος νερού μπορεί να φτάσει τα 30 λεπτά.

    Το μήκος του αγωγού που παρέχει νερό στη βρύση δειγματοληψίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

    4.1.5 Λήψη δειγμάτων νερού από το εσωτερικό δίκτυο διανομής

    Η δειγματοληψία νερού πραγματοποιείται στην έξοδο των βρυσών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των κατοικιών.

    Κατά τη δειγματοληψία από μια βρύση, ο χρόνος αποστράγγισης του νερού πριν από τη δειγματοληψία εξαρτάται από τον σκοπό της δειγματοληψίας. Εάν ο σκοπός της δειγματοληψίας είναι να εκτιμηθεί η επίδραση των υλικών που έρχονται σε επαφή με το νερό στην ποιότητα του νερού, τότε τα δείγματα θα πρέπει να συλλέγονται χωρίς πρώτα να αποστραγγιστεί το νερό. Για άλλους σκοπούς, 2-3 λεπτά αποστράγγισης του νερού είναι αρκετά για να δημιουργηθούν συνθήκες ισορροπίας πριν από τη δειγματοληψία. Κατά τη λήψη δειγμάτων για τον προσδιορισμό των μικροβιολογικών παραμέτρων, οι μεταλλικές βρύσες θα πρέπει να προ-αποστειρώνονται με καύση με ένα μάκτρο καύσης βρεγμένο με διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 96% και οι πλαστικές βρύσες πρέπει να απολυμαίνονται με επεξεργασία με διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 70% και να αποστραγγίζονται το νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.με τη βρύση τελείως ανοιχτή.

    4.1.6 Λήψη δειγμάτων νερού από τη βρύση του καταναλωτή

    Η δειγματοληψία νερού από τη βρύση του καταναλωτή πραγματοποιείται, εάν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 4.1.5.

    Κατά τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού από τη βρύση ενός καταναλωτή κατά τη διάρκεια εστιών μολυσματικών ασθενειών, για τον εντοπισμό της πηγής μικροβιακής μόλυνσης του νερού, η δειγματοληψία πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη μόλυνση της εξωτερικής επιφάνειας της βρύσης, καθώς και όλων των εξαρτημάτων και συσκευών χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή. Όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους.

    Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται:

    - απολυμάνετε τη βρύση, καθώς και τα εξαρτήματα και τις συσκευές πριν από τη δειγματοληψία.

    - πραγματοποιήστε προκαταρκτική αποστράγγιση του νερού από τη βρύση πριν από τη δειγματοληψία.

    4.1.7 Δειγματοληψία νερού συσκευασμένου σε δοχεία, καθώς και χυμένο σε μεγάλα δοχεία που προορίζονται για αποθήκευση σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία

    Η δειγματοληψία του νερού που είναι συσκευασμένο σε δοχεία πραγματοποιείται σύμφωνα με το GOST 23268.0.

    Η δειγματοληψία νερού από δοχεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 4.1.1. Η δειγματοληψία από το δοχείο πραγματοποιείται από βρύση που προορίζεται για δειγματοληψία πόσιμου νερού, μετά την προκαταρκτική απολύμανσή του, όπως ορίζεται στο 4.1.5.

    4.1.8 Δειγματοληψία νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή τροφίμων και ποτών

    Οι διαδικασίες παραγωγής τροφίμων και ποτών που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μονάδες επεξεργασίας νερού που παρέχουν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις νερού (για παράδειγμα, αποσκλήρυνση) πρέπει να μπορούν να συλλέγουν δείγματα νερού πριν και μετά από κάθε στάδιο επεξεργασίας νερού.

    Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.

    4.2 Συχνότητα και συχνότητα δειγματοληψίας

    Η συχνότητα και η συχνότητα δειγματοληψίας νερού καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 2874*, ανάλογα με το σκοπό της δειγματοληψίας και τους ακόλουθους παράγοντες:
    _______________
    * Στη Ρωσική Ομοσπονδία, GOST R 51232-98 "Πόσιμο νερό. Γενικές απαιτήσεις για οργάνωση και μεθόδους ελέγχου" και υγειονομικοί και επιδημιολογικοί κανόνες και κανόνες SanPiN 2.1.4.1074-01 "Πόσιμο νερό. Υγιεινικές απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού του κεντρικού πόσιμου νερού συστήματα τροφοδοσίας. Έλεγχος» είναι σε ισχύ. ποιότητα. Υγιεινές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων παροχής ζεστού νερού."


    - αριθμός εξυπηρετούμενων καταναλωτών.

    - όγκος κατανεμημένου νερού.

    - ποιότητα ακατέργαστου νερού.

    - εντοπίστηκαν αποκλίσεις από την ποιότητα του ακατέργαστου νερού.

    - παρουσία προσδιορισμένου περιεχομένου ρυπογόνων συστατικών επικίνδυνων για την υγεία·

    - μέθοδος καθαρισμού του νερού.

    - πολυπλοκότητα και ειδικά χαρακτηριστικά του συστήματος διανομής.

    - χαρακτηριστικά των καθορισμένων δεικτών.

    4.3 Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων δειγματοληψίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 2874*.
    _______________
    * Στη Ρωσική Ομοσπονδία, GOST R 51232-98 "Πόσιμο νερό. Γενικές απαιτήσεις για οργάνωση και μεθόδους ελέγχου" και υγειονομικοί και επιδημιολογικοί κανόνες και κανόνες SanPiN 2.1.4.1074-01 "Πόσιμο νερό. Υγιεινικές απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού του κεντρικού πόσιμου νερού συστήματα τροφοδοσίας. Έλεγχος» είναι σε ισχύ. ποιότητα. Υγιεινές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων παροχής ζεστού νερού."

    5 Δειγματοληψία ανάλογα με το είδος της ανάλυσης που εκτελείται

    5.1 Δειγματοληψία για χημική-αναλυτική και ακτινολογική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού

    Τα δείγματα λαμβάνονται σε δοχεία κατασκευασμένα από χημικά ανθεκτικό γυαλί με αλεσμένα πώματα ή πολυμερή υλικά εγκεκριμένα για επαφή με νερό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βύσματα φελλού ή πολυαιθυλενίου.

    Τα δείγματα που προορίζονται για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε οργανικές ουσίες στο νερό λαμβάνονται μόνο σε γυάλινα δοχεία.

    Οι απαιτήσεις για την προετοιμασία δοχείων για δειγματοληψία και (ή) αποθήκευση δειγμάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GOST 31861 και τα πρότυπα για τη μέθοδο προσδιορισμού του δείκτη.

    Πριν από τη λήψη δείγματος, τα δοχεία δειγματοληψίας, εάν δεν περιέχουν συντηρητικά ή δεν είναι μιας χρήσης, ξεπλένονται τουλάχιστον δύο φορές με το προς ανάλυση νερό και το δοχείο γεμίζεται μέχρι πάνω με αυτό. Κατά τη λήψη δειγμάτων προς αποθήκευση, πριν κλείσετε το δοχείο με πώμα, το επάνω στρώμα νερού αποστραγγίζεται έτσι ώστε ένα στρώμα αέρα να παραμείνει κάτω από το πώμα και το πώμα να μην βρέχεται κατά τη μεταφορά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το ισχύον πρότυπο για το μέθοδος προσδιορισμού (μέθοδος ανάλυσης) της σύστασης και των ιδιοτήτων των δειγμάτων νερού.

    Για να προσδιορίσετε το οξυγόνο ή άλλα διαλυμένα αέρια σε ένα δείγμα κατά τη δειγματοληψία, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν εύκαμπτο σωλήνα συνδεδεμένο σε μια έξοδο βρύσης ή αντλίας και να φτάνει στον πυθμένα του δοχείου δείγματος για να αποφύγετε την επαφή του δείγματος νερού με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το νερό πρέπει να ρέει αργά μέσα στο δοχείο μέσω του εύκαμπτου σωλήνα.

    Το νερό πρέπει να αναλύεται την ημέρα της δειγματοληψίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, το δείγμα που συλλέγεται ψύχεται και (ή) διατηρείται.

    Οι απαιτήσεις για τη διατήρηση και την αποθήκευση των δειγμάτων πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές που καθορίζονται στο GOST 31861 και (ή) το ισχύον πρότυπο για τη μέθοδο προσδιορισμού της σύνθεσης και των ιδιοτήτων των δειγμάτων νερού.

    5.3 Δειγματοληψία για μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας του νερού

    Το δείγμα λαμβάνεται απευθείας από τη βρύση δειγματοληψίας. Δεν επιτρέπονται σωλήνες, δίχτυα διανομής νερού, ακροφύσια κ.λπ.

    Κατά τη δειγματοληψία, το νερό πρέπει να ρέει ελεύθερα από τη βαλβίδα δειγματοληψίας και να γεμίζει το δοχείο δειγματοληψίας σε ρεύμα.

    Για να αποφευχθεί η δευτερογενής μόλυνση του δείγματος νερού, η βρύση δειγματοληψίας προκαθαρίζεται και απολυμαίνεται με πυροδότηση, όπως ορίζεται στο GOST 31942. Πριν από τη δειγματοληψία, το νερό αποστραγγίζεται από μια αποστειρωμένη βρύση για τουλάχιστον 10 λεπτά με τη βρύση τελείως ανοιχτή. Κατά τη λήψη δείγματος, η πίεση του νερού μπορεί να μειωθεί.

    Για δειγματοληψία, χρησιμοποιήστε γυάλινα δοχεία χωρητικότητας τουλάχιστον 500 cm3 με πώματα καλά που κλείνουν στο έδαφος ή με βιδωτά καπάκια (γυαλί, σιλικόνη ή άλλα υλικά που δεν επηρεάζουν τη ζωή των μικροοργανισμών) και αντέχουν στην αποστείρωση. Ο λαιμός του δοχείου πρέπει να προστατεύεται με προστατευτικό καπάκι από φύλλο αλουμινίου ή χοντρό χαρτί. Η αποστείρωση των δοχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 31942. Η διάρκεια ζωής των αποστειρωμένων δοχείων δεν είναι μεγαλύτερη από 10 ημέρες.

    Επιτρέπεται η χρήση αποστειρωμένων δοχείων μιας χρήσης.

    Το δείγμα συλλέγεται σε αποστειρωμένα δοχεία. Το δοχείο ανοίγεται αμέσως πριν από τη δειγματοληψία, αφαιρώντας το πώμα μαζί με το αποστειρωμένο καπάκι. Κατά τη δειγματοληψία, αποφύγετε τη μόλυνση του λαιμού και του καπακιού του δοχείου. Τα δοχεία δεν πρέπει να ξεπλένονται.

    Εάν υπάρχει σταθερή ροή νερού μέσω της βρύσης δειγματοληψίας, η δειγματοληψία πραγματοποιείται χωρίς προκαταρκτική αποστείρωση της βρύσης, χωρίς αλλαγή της πίεσης του νερού και του υπάρχοντος σχεδιασμού της βρύσης.

    Εάν ληφθεί νερό μετά την απολύμανση με χημικά, τότε για να εξουδετερωθεί η υπολειπόμενη ποσότητα του απολυμαντικού, προστίθεται θειοθειικό νάτριο με τη μορφή κρυστάλλων στο δοχείο που προορίζεται για δειγματοληψία πριν από την αποστείρωση με ρυθμό 10 mg ανά 500 cm3 νερού ή διάλυμα με συγκέντρωση μάζας 18 mg/dm.

    Μετά το γέμισμα, το δοχείο κλείνεται με αποστειρωμένο πώμα και καπάκι.

    Όταν γεμίζετε δοχεία, πρέπει να υπάρχει χώρος μεταξύ του πώματος και της επιφάνειας του νερού, έτσι ώστε το πώμα να μην βραχεί κατά τη μεταφορά.

    Η ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη στιγμή της συλλογής.

    Μεταφέρετε τα δείγματα σε δοχεία ψύξης σε θερμοκρασία 4 °C - 10 °C. Κατά την ψυχρή περίοδο, τα δοχεία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με θερμομονωτικές επενδύσεις για την προστασία των δειγμάτων από το πάγωμα. Εάν πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις, η διάρκεια από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως την έναρξη της δοκιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες.

    Εάν τα δείγματα δεν μπορούν να ψυχθούν, θα πρέπει να αναλυθούν εντός 2 ωρών μετά τη συλλογή.

    5.4 Δειγματοληψία για υγειονομικό-ιολογικό έλεγχο νερού

    Για τη λήψη δειγμάτων νερού, χρησιμοποιήστε αποστειρωμένα δοχεία μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμα ειδικά σχεδιασμένα για υγειονομική και ιολογική έρευνα, κατασκευασμένα από υλικά που δεν έχουν αδρανοποιητική δράση στους ιούς, χωρητικότητας 5.000 έως 10.000 cm3. Τα δοχεία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πώματα ερμητικά που κλείνουν.

    Η δειγματοληψία από τη βρύση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 5.3.

    Μεταφορά δειγμάτων - όχι περισσότερο από 6 ώρες.

    Η συγκέντρωση των ιών από τα δείγματα νερού πραγματοποιείται αμέσως μετά την παραλαβή των δειγμάτων από το εργαστήριο σύμφωνα με το ΝΔ για την εγκεκριμένη προς χρήση μέθοδο.

    Κατά τη συγκέντρωση στο σημείο δειγματοληψίας, τα χρησιμοποιημένα προσροφητικά ή φίλτρα τοποθετούνται σε αποστειρωμένες πλαστικές σακούλες ή τρυβλία Petri και μεταφέρονται σε δοχεία ψυγείου σε θερμοκρασία 4 ° C - 10 ° C στο συντομότερο δυνατό χρόνο, αλλά όχι περισσότερο από 24 ώρες Όταν φτάσουν τα συμπυκνωμένα δείγματα Το εργαστήριο πρέπει να αρχίσει αμέσως την έκλουση των ιών. Τα προκύπτοντα στείρα εκλούσματα δείγματος υποβάλλονται σε ιολογική δοκιμή εντός μίας ημέρας.

    Σε θερμοκρασία μείον (20±2) °C, τα εκλούσματα μπορούν να αποθηκευτούν για όχι περισσότερο από ένα έτος.

    5.5 Τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας δειγματοληψίας σύμφωνα με τα σημεία 5.1-5.4 καθορίζονται στο RD για τη μέθοδο προσδιορισμού του δείκτη. Όλες οι αποκλίσεις από τη διαδικασία πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση δειγματοληψίας.

    6 Απαιτήσεις για τον όγκο των δειγμάτων, την προετοιμασία τους για μεταφορά και αποθήκευση

    6.1 Όγκος δειγμάτων

    Ο όγκος του δείγματος προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των δεικτών που προσδιορίζονται και το είδος της ανάλυσης σύμφωνα με το ND για τη μέθοδο προσδιορισμού του δείκτη.

    6.2 Προετοιμασία δειγμάτων για μεταφορά και αποθήκευση

    Για να ελαχιστοποιηθούν οι αλλαγές στη σύνθεση των δειγμάτων νερού κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για τη συλλογή, προετοιμασία, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση δειγμάτων, αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

    Εάν πρόκειται να αποφευχθεί η επαφή του δείγματος με τον αέρα, το δοχείο πρέπει να γεμίσει πλήρως με νερό και στη συνέχεια να σφραγιστεί αμέσως.

    Εάν το δείγμα πρέπει να αναμειχθεί έντονα πριν ληφθεί ένα μέρος για ανάλυση, το δοχείο δεν πρέπει να γεμίσει πλήρως.

    Εάν το δείγμα υποβληθεί σε διήθηση αμέσως μετά τη συλλογή του (για την αποφυγή πιθανών αλλαγών στη σύνθεση του δείγματος), χρησιμοποιούνται μέθοδοι διήθησης, οι οποίες πρέπει να συμμορφώνονται με το ND σχετικά με τη μέθοδο προσδιορισμού του δείκτη. Σε αυτή την περίπτωση, αποφύγετε τη μόλυνση του λαιμού και του καπακιού του δοχείου.

    Σε περίπτωση διατήρησης δειγμάτων νερού, γίνεται σημείωση για τη μέθοδο συντήρησης στην έκθεση δοκιμής.

    Για παράδοση στο εργαστήριο, τα δοχεία δειγμάτων συσκευάζονται σε καθαρά δοχεία για να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους και να προστατεύονται από ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.

    Η συσκευασία των δειγμάτων που συλλέγονται πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους μεταφοράς.

    Οι απαιτήσεις για τη συσκευασία δειγμάτων νερού πρέπει να συμμορφώνονται με το GOST 31861

    Οι συνθήκες αποθήκευσης θα πρέπει να αποτρέπουν την έκθεση των δειγμάτων νερού στο φως και σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν επιτρέπεται η κοινή αποθήκευση δειγμάτων νερού και χημικών ουσιών.

    Οι συνθήκες και οι περίοδοι αποθήκευσης των δειγμάτων πρέπει να συμμορφώνονται με το GOST 31861 και το ND σχετικά με τη μέθοδο προσδιορισμού της σύνθεσης και των ιδιοτήτων ενός δείγματος νερού.

    7 Απαιτήσεις για την καταγραφή των αποτελεσμάτων δειγματοληψίας

    7.1 Οι απαιτήσεις για την καταγραφή των αποτελεσμάτων δειγματοληψίας πρέπει να συμμορφώνονται με το GOST 31861.

    7.2 Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση δειγματοληψίας δίνονται στο Παράρτημα Α.

    Παράρτημα Α (συνιστάται). Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση δειγματοληψίας

    Η αναφορά δειγματοληψίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

    Σκοπός δειγματοληψίας

    Τοποθεσία και όνομα της τοποθεσίας δειγματοληψίας

    Ημερομηνία επιλογής

    Χρόνος (έναρξη και λήξη) δειγματοληψίας

    Περιβαλλοντικές κλιματικές συνθήκες στο χώρο δειγματοληψίας (εάν είναι απαραίτητο):

    θερμοκρασία του αέρα

    θερμοκρασία νερού

    Στάδιο επεξεργασίας νερού (εάν πραγματοποιείται δειγματοληψία για τον έλεγχο των σταδίων επεξεργασίας νερού):

    απολύμανση

    οξείδωση

    μαλάκωμα

    άλλα είδη επεξεργασίας

    Προσδιορισμοί που έγιναν στο χώρο δειγματοληψίας:

    Μέθοδος συντήρησης (αν χρειάζεται)

    Χαρακτηριστικά συλλογής και αποθήκευσης δειγμάτων

    Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για δειγματοληψία

    Δοχεία δειγματοληψίας (υλικό)

    Θέση, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του ατόμου που έλαβε το δείγμα και την υπογραφή του.

    Κείμενο ηλεκτρονικού εγγράφου
    εκπονήθηκε από την Kodeks JSC και επαληθεύτηκε έναντι:
    επίσημη δημοσίευση
    Μ.: Standartinform, 2013

    Η δειγματοληψία νερού θα πρέπει να θεωρείται ως ένα στάδιο που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ορθότητα της επακόλουθης ανάλυσης και τα λάθη που έγιναν κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας δεν μπορούν στη συνέχεια να διορθωθούν ακόμη και από τον πιο εξειδικευμένο αναλυτή. Ο τόπος και οι συνθήκες για τη συλλογή δείγματος νερού σε κάθε περίπτωση καθορίζονται από τους ειδικούς στόχους της έρευνας, ωστόσο, οι βασικοί κανόνες για τη δειγματοληψία είναι γενικής φύσεως: - το δείγμα νερού που λαμβάνεται για ανάλυση πρέπει να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες και τον τόπο δειγματοληψίας ; - η συλλογή, η αποθήκευση και η μεταφορά του δείγματος πρέπει να αποκλείουν τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής του σύνθεσης (περιεχόμενα καθορισμένων συστατικών ή ιδιότητες του νερού). - ο όγκος του δείγματος πρέπει να είναι επαρκής για τη διεξαγωγή της αναλυτικής διαδικασίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία.

    Δειγματοληψία νερού

    Η δειγματοληψία νερού μπορεί να είναι εφάπαξ ή σειριακή. Η εφάπαξ δειγματοληψία χρησιμοποιείται συνήθως για τη λήψη αρχικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αναλυόμενου νερού. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση των αναλυόμενων υδάτων, η οποία ποικίλλει χρονικά και χωρικά, η σειριακή δειγματοληψία, η οποία πραγματοποιείται είτε από διαφορετικά βάθη της πηγής είτε σε διαφορετικά χρονικά σημεία, είναι περισσότερο δικαιολογημένη. Με αυτή την επιλογή μπορεί κανείς να κρίνει την αλλαγή στην ποιότητα του νερού με την πάροδο του χρόνου ή ανάλογα με την κατανάλωσή του.

    Ανάλογα με τον τύπο τους, τα δείγματα μπορεί να είναι απλά ή μικτά. Ένα απλό δείγμα παρέχεται από μια μόνο επιλογή ολόκληρης της ποσότητας νερού που απαιτείται για ανάλυση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται αντιστοιχούν στη σύνθεση σε ένα δεδομένο σημείο σε μια δεδομένη στιγμή. Ένα μικτό δείγμα λαμβάνεται με συνδυασμό απλών δειγμάτων που λαμβάνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ή σε διαφορετικά σημεία, χαρακτηρίζοντας έτσι τη μέση σύνθεση του νερού. Εάν ένα δείγμα λαμβάνεται από ανοιχτό ρεύμα, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα είναι τυπικό: οι καλύτερες θέσεις για δειγματοληψία είναι οι τυρβώδεις περιοχές όπου συμβαίνει πιο πλήρης ανάμειξη. Κατά τη συλλογή δείγματος λυμάτων, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

    • - Ταχύτητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 0,5 m/s.
    • - η διάμετρος της οπής του δειγματολήπτη είναι τουλάχιστον 9 - 12 mm.
    • - υψηλές αναταράξεις (εάν απουσιάζει, δημιουργείται τεχνητά).

    Όταν λαμβάνετε δείγμα πόσιμου νερού, πρέπει πρώτα να στραγγίσετε το νερό για 15 λεπτά με τη βρύση τελείως ανοιχτή. Πριν κλείσετε το δοχείο με πώμα, το επάνω στρώμα νερού αποστραγγίζεται έτσι ώστε ένα στρώμα αέρα με όγκο 5 - 10 cm 3 να παραμείνει κάτω από το πώμα.

    Η ποσότητα του δείγματος που πρέπει να ληφθεί για ανάλυση εξαρτάται από τον αριθμό των συστατικών που προσδιορίζονται. Για μια ελλιπή ανάλυση, στην οποία προσδιορίζονται μόνο μερικά συστατικά (ή μεμονωμένοι δείκτες: συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής, ορισμένοι προσδιορισμοί ελέγχου κ.λπ.), αρκεί να λάβετε 1 λίτρο νερού. Για πιο λεπτομερή ανάλυση, θα πρέπει να πάρετε 2 λίτρα. Για μια πλήρη ανάλυση ή για τον προσδιορισμό συστατικών που είναι πολύ μικρά σε νερό, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερος όγκος δείγματος (έως 10 l).

    Ως δοχεία δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται γυάλινα, πορσελάνινα και πλαστικά δοχεία (μπουκάλια διαφόρων σχημάτων) με πώματα εδάφους ή βιδωτά (ερμητικό κλείσιμο) που είναι χημικά ανθεκτικά στο υπό δοκιμή νερό. Η επιλογή του υλικού του δοχείου εξαρτάται από τη φύση των προσμίξεων που προσδιορίζονται. Για παράδειγμα, το πόσιμο νερό μπορεί να συλλεχθεί τόσο σε γυάλινα όσο και σε δοχεία πολυαιθυλενίου, εάν είναι εγκεκριμένα για επαφή με νερό. Τα δείγματα που προορίζονται για ανάλυση για την περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες λαμβάνονται μόνο σε γυάλινα δοχεία με αλεσμένα πώματα. Η χωρητικότητα των σκαφών πρέπει να διασφαλίζει ότι εντοπίζονται όλα τα προγραμματισμένα εξαρτήματα.

    Ο βασικός κανόνας κατά τη λήψη δειγμάτων νερού είναι η καθαριότητα του δοχείου και του πώματος. Τα γυάλινα σκεύη πλένονται και απολιπαίνονται με μείγμα χρωμίου, πλένονται καλά από οξύ και αχνίζονται με ατμό νερού. Τα πιάτα πολυαιθυλενίου ξεπλένονται με ακετόνη, υδροχλωρικό οξύ (1:1), αρκετές φορές με νερό βρύσης και στη συνέχεια με απεσταγμένο νερό. Τα πλυμένα πιάτα ξηραίνονται και, πριν ληφθεί δείγμα, ξεπλένονται αρκετές φορές με το προς δειγματοληψία νερό. Οι φελλοί, ανάλογα με τη φύση του υλικού, καθαρίζονται με διάφορους τρόπους: οι φελλοί από φελλό βράζονται σε απεσταγμένο νερό, οι φελλοί από καουτσούκ βράζονται σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 5% (20-30 λεπτά) και στη συνέχεια σε διάλυμα 20%. καυστικής σόδας, μετά την οποία πλένονται καλά με απεσταγμένο νερό και αποθηκεύονται σε γυάλινα βάζα με καπάκι.

    Τα δοχεία στα οποία λαμβάνονται τα δείγματα πρέπει να είναι αριθμημένα κατά τρόπο που να αποκλείει την πιθανότητα παραβίασης της επισήμανσης. Για κάθε δείγμα συντάσσεται συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να αναφέρει: α) τον αριθμό της φιάλης (περιέκτη). β) το όνομα του τύπου του νερού. γ) θέση δειγματοληψίας. δ) ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας. ε) μέθοδος δειγματοληψίας (τύπος δειγματολήπτη, συσκευή). στ) τύπος δείγματος (απλό, μικτό). ζ) συχνότητα δειγματοληψίας. η) πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση του δείγματος και τη διασφάλιση της ασφάλειάς του· θ) θέση, επώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου και ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του χρήστη νερού που εμπλέκεται στη δειγματοληψία και την προετοιμασία τους.

    Για την παράδοση δειγμάτων στο εργαστήριο, τα δοχεία δειγμάτων συσκευάζονται σε δοχεία που διασφαλίζουν την ασφάλεια και προστατεύουν από ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.

    Το νερό πρέπει να αναλυθεί την ημέρα της συλλογής. Κατ' αρχήν, θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αποθήκευση δειγμάτων νερού. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι τύποι νερού χαρακτηρίζονται από μεταβλητή σύνθεση, οι ουσίες που προσδιορίζονται μπορεί να αλλάξουν σε διάφορους βαθμούς στο χρονικό διάστημα μεταξύ συλλογής δειγμάτων και ανάλυσης. Η θερμοκρασία του νερού και το pH αλλάζουν πολύ γρήγορα. Αέρια που περιέχονται στο νερό, όπως οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο ή χλώριο, μπορεί να διαφύγουν από το δείγμα (ή να εμφανιστούν σε αυτό: O 2, CO 2). Αυτές και παρόμοιες ουσίες πρέπει να προσδιορίζονται στο χώρο δειγματοληψίας. Αλλαγές στο pH, την περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα, το ελεύθερο CO 2 κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στις ιδιότητες άλλων συστατικών που περιέχονται στο δείγμα. Μερικά από αυτά μπορεί να καθιζάνουν ή, αντίθετα, από αδιάλυτη μορφή να μετατραπούν σε διάλυμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άλατα σιδήρου, μαγγανίου και ασβεστίου.

    Στο δείγμα μπορούν να συμβούν διάφορες βιοχημικές διεργασίες που προκαλούνται από τη δραστηριότητα μικροοργανισμών ή πλαγκτόν. Αυτές οι διεργασίες συμβαίνουν στο επιλεγμένο δείγμα διαφορετικά από ό,τι στο αρχικό περιβάλλον και οδηγούν στην οξείδωση ή αναγωγή ορισμένων συστατικών του δείγματος: τα νιτρικά άλατα ανάγεται σε νιτρώδη ή, αντίθετα, οξείδωση θειούχων, θειωδών, σιδήρου (II), κυανιούχων, Οι οργανοληπτικές ιδιότητες αλλάζουν τις ιδιότητες του νερού (όσφρηση, γεύση, χρώμα, θολότητα). Μερικά διαλυμένα μέταλλα (Fe, Cu, Cd, Al, Mn, Cr, Zn), φωσφορικά άλατα, μια σειρά από οργανικές ενώσεις και άλλα συστατικά μπορούν να προσροφηθούν στα τοιχώματα της φιάλης ή να εκπλυθούν από τη γυάλινη ή πλαστική φιάλη (B, Si , Na, K, διάφορα ιόντα, που έχουν προσροφηθεί από πολυαιθυλένιο κατά την προηγούμενη χρήση της φιάλης).

    Οι πολυμερισμένες ουσίες μπορούν να αποπολυμεριστούν και, αντιστρόφως, απλές ενώσεις μπορούν να πολυμεριστούν. Η διάρκεια των εξεταζόμενων διεργασιών εξαρτάται από τη χημική και βιολογική φύση του δείγματος, τη θερμοκρασία, τον χρόνο έκθεσης του δείγματος στο φως, το υλικό των γυαλικών, το χρονικό διάστημα μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης, τις συνθήκες μεταφοράς και οδηγεί σε ασυμφωνία μεταξύ των αποτελέσματα ανάλυσης και τις πραγματικές συγκεντρώσεις των συστατικών σε ένα πρόσφατα συλλεγμένο δείγμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ συλλογής δειγμάτων και ανάλυσης.

    Η τελευταία πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 12 ώρες μετά τη δειγματοληψία. Εάν για κάποιο λόγο αυτό είναι αδύνατο να γίνει, τότε για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του νερού στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν τη στιγμή της λήψης του δείγματος, το δείγμα διατηρείται. Η συντήρηση του δείγματος περιλαμβάνει την προσθήκη συντηρητικών στο επιλεγμένο δείγμα.

    Το έργο της διατήρησης και αποθήκευσης του δείγματος είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούν να διατηρηθούν όλα τα συστατικά του νερού: υπολειμματικό όζον και χλώριο, pH, γεύση, οσμή, χρώμα, θολότητα, ολική σκληρότητα, ξηρό υπόλειμμα, φθόριο, χλωρίδια, θειικά, βορικά, νιτρικά, φθοριούχα, ξανθικά, αιωρούμενες ουσίες, χονδροειδείς ακαθαρσίες δεν μπορούν να διατηρηθούν , λιπαρά οξέα, σάκχαρα κ.λπ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθολική συντηρητική ουσία, οι ουσίες που προσδιορίζονται στο δείγμα δεν μπορούν να διατηρηθούν με τον ίδιο τρόπο: σε αυτήν την περίπτωση, τα δείγματα λαμβάνονται σε ξεχωριστές φιάλες και η συντήρηση πραγματοποιείται κατάλληλη για κάθε των προσδιορισμών.

    Για παράδειγμα, για τον προσδιορισμό των σουλφιδίων, των θειωδών και του διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνονται δείγματα σε ξεχωριστές φιάλες για καθέναν από αυτούς τους προσδιορισμούς. Ένα συντηρητικό μπορεί να έχει παρεμποδιστική επίδραση, ειδικά εάν το δείγμα περιέχει αδιάλυτες ουσίες, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τα λύματα.

    Ως συντηρητικά χρησιμοποιούνται ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ουσιών, η επιλογή των οποίων καθορίζεται από τη φύση των συστατικών που προσδιορίζονται. Για παράδειγμα, τα Al, As, Cu και Sb διατηρούνται με προσθήκη πυκνού υδροχλωρικού οξέος. Fe (συνολική περιεκτικότητα), Be, Mo, Se, U, Cd, Co, Sr, Mn, Ni, Hg, Pb, Ag, Cr (σύνολο) - με προσθήκη πυκνού νιτρικού οξέος. αμμωνία και ιόντα αμμωνίου - με προσθήκη θειικού οξέος. κυανίδια και φαινόλες - με προσθήκη NaOH ή ΚΟΗ. θειικά άλατα - με προσθήκη NaOH και γλυκερίνης. προϊόντα πετρελαίου, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα - με προσθήκη χλωροφορμίου. Η ποσότητα του συντηρητικού είναι 3 ml/l δείγματος.

    Είναι καλύτερο να αποθηκεύονται τα δείγματα σε δοχεία από βοριοπυριτικό γυαλί, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή πολυπροπυλένιο σε pH = 2. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μειώνεται η χημική απορρόφηση ιόντων μετάλλων σε επιφάνειες, αποτρέπεται η υδρόλυση και η καθίζηση κατιόντων.

    Ωστόσο, η χρήση συντηρητικών δεν προστατεύει πλήρως την αναλυόμενη ουσία από αλλαγές. Ο σκοπός της διατήρησης είναι μόνο να διατηρηθεί το σχετικό συστατικό αμετάβλητο για την περίοδο μεταξύ της δειγματοληψίας και της ανάλυσης. Επομένως, τα κονσερβοποιημένα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται την επόμενη ημέρα, αλλά το αργότερο 3 ημέρες από τη στιγμή της συλλογής. Η αποθήκευση δειγμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι δυνατή μόνο για τον προσδιορισμό ενός περιορισμένου αριθμού παραμέτρων. Η διάρκεια αποθήκευσης νερού σημειώνεται στο πρωτόκολλο ανάλυσης.

    Γενικά, είναι αδύνατο να καθοριστούν ενιαίες απαιτήσεις για την αποθήκευση δειγμάτων. Οι περίοδοι αποθήκευσης, το υλικό του δοχείου και άλλες συνθήκες εξαρτώνται όχι μόνο από τα συστατικά που προσδιορίζονται, αλλά και από τη φύση του δείγματος και τις αναλυτικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. Γενικά, τα δείγματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων είναι πιο σταθερά κατά την αποθήκευση από τα λύματα.

    Η βαθιά ψύξη ή η κατάψυξη για αόριστο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται ευρέως ως μέθοδος διατήρησης του νερού. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική εάν εφαρμοστεί αμέσως μετά τη δειγματοληψία. Όμως τα δείγματα στο ψυγείο δεν μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα δείγματα σε γυάλινα δοχεία δεν καταψύχονται.

    Κανόνες επιλογής

    σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST R 51592-2000 "Νερό. Γενικές απαιτήσεις για δειγματοληψία", GOST R 53415-2009 (ISO 19458:2006) "Νερό. Δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση", MP 0100/13609-07-34 "S και προετοιμασία δειγμάτων νερού για τον προσδιορισμό ακτινολογικών δεικτών πόσιμου νερού».


    1. Γενικές απαιτήσεις για δειγματοληψία

    Κατά τη συλλογή δειγμάτων νερού στο ίδιο σημείο για διαφορετικούς σκοπούς, τα δείγματα λαμβάνονται πρώτα για μικροβιολογική ανάλυση.

    Κατά τη δειγματοληψία από βρύση (πηγάδι), ο χρόνος αποστράγγισης του νερού πριν από τη δειγματοληψία εξαρτάται από τον σκοπό της δειγματοληψίας. Εάν ο σκοπός της δειγματοληψίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται δείγματα χωρίς προηγουμένως να αποστραγγιστεί το νερό. Για να εκτιμηθεί η ποιότητα του νερού σε ένα σημείο νερού (πηγάδι, πηγάδι) για να δημιουργηθούν συνθήκες ισορροπίας πριν από τη δειγματοληψία, αρκούν 5 λεπτά αποστράγγισης του νερού.

    Το σύστημα παροχής νερού από φρεάτια και φρεάτια στα οποία είναι μόνιμα εγκατεστημένη η αντλία πρέπει να έχει μεταλλική βρύση ή έξοδο. Ένα ανοιχτό δοχείο για δειγματοληψία τοποθετείται κάτω από μια βρύση σε ένα ρεύμα νερού και γεμίζεται (σε ​​ένα λεπτό ρεύμα κατά μήκος του τοιχώματος του δοχείου). Κατά την πλήρωση του δοχείου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της πίεσης του νερού (κλείνοντας ή ανοίγοντας τη βρύση).

    Η δειγματοληψία από φρεάτια και φρεάτια στο σημείο κατανάλωσης που δεν έχουν μόνιμα εγκατεστημένη αντλία πραγματοποιείται με κουβά, κουτί ή κουτάλα κ.λπ., τα οποία γεμίζουν με νερό και μετά το νερό χύνεται σε δοχεία δειγματοληψίας.

    Η δειγματοληψία νερού από πηγές πραγματοποιείται στην έξοδο της δομής δέσμευσης ή, εάν δεν υπάρχει, στο σημείο όπου η κεφαλή του ελατηρίου («griffin») εξέρχεται από την επιφάνεια της γης.

    Για τη μεταφορά, είναι προτιμότερο να ψύχονται τα δείγματα σε θερμοκρασία 2-5 °C (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας συσσωρευτές ψυχρού). Κατά τη μεταφορά, τα δοχεία πρέπει να προστατεύονται από μόλυνση, ζημιά και αυθόρμητο άνοιγμα των καπακιών.

    Η ανάλυση των δειγμάτων νερού πρέπει να ξεκινά την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία ελήφθησαν τα δείγματα. Ο χρόνος αποθήκευσης των δειγμάτων νερού από τη συλλογή έως την έναρξη της ανάλυσής τους περιλαμβάνει τη διάρκεια της μεταφοράς, την καταχώριση και την προετοιμασία των δειγμάτων για ανάλυση. Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης για τα δείγματα είναι 6 ώρες. Η αύξηση αυτής της περιόδου μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Κατόπιν συμφωνίας με τον Πελάτη, είναι δυνατή η αύξηση της μέγιστης περιόδου αποθήκευσης των δειγμάτων σε 8 ώρες.

    2. Δειγματοληψία νερό που προορίζεται για μικροβιολογική ανάλυση,πραγματοποιείται με απολυμασμένο [για παράδειγμα, επεξεργασία με αιθυλική αλκοόλη 70% ή απολυμαντικά μαντηλάκια για προσωπική χρήση] αμέσως πριν από τη δειγματοληψία με τα χέρια ή με αποστειρωμένα γάντια σε αποστειρωμένο δοχείο (όγκος 0,5 l, που πρέπει να ληφθεί εκ των προτέρων από το εργαστήριο).

    Αμέσως πριν τη δειγματοληψία, η βρύση αποστειρώνεται, κατά προτίμηση με φλαμπέ (επεξεργασία της βρύσης με φλεγόμενο μάκτρο βρεγμένο με αιθυλική αλκοόλη 96%). Η ποιότητα του φλαμπέν καθορίζεται από την εμφάνιση ενός συριγμού κατά την επαφή με το νερό μετά το άνοιγμα της βρύσης. (Το επιφανειακό κάψιμο της βρύσης με αναπτήρα δεν αρκεί για την απολύμανσή της). Μόνο αν δεν είναι δυνατή η αποστείρωση με φλόγα, ο λαιμός της βρύσης απολυμαίνεται με εμβάπτιση για 2-3 λεπτά σε ποτήρι με αιθυλική αλκοόλη 70%. Μετά την αποστείρωση, η βρύση ανοίγει για να παρέχει την ελάχιστη ροή νερού που απαιτείται για την απομάκρυνση του απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε στη βρύση, και στη συνέχεια λαμβάνονται δείγματα νερού.

    Κατά τη δειγματοληψία, πρέπει να διασφαλίζονται ασηπτικές συνθήκες και τα δείγματα πρέπει να προστατεύονται από σκόνη και πιτσιλιές.

    Το αποστειρωμένο δοχείο δειγματοληψίας ανοίγει αμέσως πριν από τη δειγματοληψία, αφαιρώντας το πώμα μαζί με το αποστειρωμένο καπάκι. Το πώμα και οι άκρες του δοχείου δεν πρέπει να αγγίζουν ξένες επιφάνειες. Δεν επιτρέπεταιΞεπλύνετε τα αποστειρωμένα δοχεία δειγματοληψίας!

    Μετά το γέμισμα, το δοχείο κλείνεται αμέσως με ένα αποστειρωμένο πώμα, το οποίο εξασφαλίζει στεγανό κλείσιμο και δεν βραχεί κατά τη μεταφορά, και ένα αποστειρωμένο καπάκι. Κατά την πλήρωση του δοχείου, πρέπει να υπάρχει χώρος μεταξύ του πώματος και της επιφάνειας του χυμένου νερού, έτσι ώστε το πώμα να μην υγραίνεται κατά τη μεταφορά και να διασφαλίζεται η ανάμειξη του δείγματος πριν από την ανάλυση.

    3. Κατά τη δειγματοληψία νερό που προορίζεται για χημική ανάλυση, 2 δοχεία όγκου 1,5 λίτρων (ή 1 δοχείο με όγκο 5 λίτρων) από πολυμερές υλικό που προορίζεται για επαφή με προϊόντα διατροφής ξεπλένονται τουλάχιστον τρεις φορές με το προς ανάλυση νερό και τα δοχεία γεμίζονται μέχρι την κορυφή με το.

    4. Κατά τη δειγματοληψία νερό που προορίζεται για τον προσδιορισμό των ακτινολογικών δεικτών, συμπ. ειδική δραστηριότητα του ραδονίου ( 222 Rn),Ένα δοχείο 1,5 λίτρου κατασκευασμένο από πολυμερές υλικό που προορίζεται για επαφή με τρόφιμα προ-πλένεται τουλάχιστον τρεις φορές με νερό που πρόκειται να αναλυθεί. Αφού γεμίσετε το δοχείο με νερό μέχρι την κορυφή, πρέπει να το πιέσετε έτσι ώστε το νερό να βρίσκεται στην άκρη του λαιμού και, στη συνέχεια, βιδώστε το καπάκι. Το δείγμα μεταφέρεται με το καπάκι γυρισμένο προς τα κάτω. Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δείγματος δεν είναι μεγαλύτερη από 48 ώρες.

    Οι σύγχρονες πηγές νερού και οι υπόγειες λίμνες είναι μολυσμένες λόγω της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής και της μόλυνσης του εδάφους. Λόγω του γεγονότος ότι μεγάλες ποσότητες τοξικών και επικίνδυνων ουσιών για την ανθρώπινη υγεία απελευθερώνονται συνεχώς στο έδαφος και στον αέρα, ακόμη και οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πράσινοι χώροι ενδέχεται να περιέχουν πηγές νερού με υψηλές συγκεντρώσεις επιβλαβών ακαθαρσιών και μετάλλων. Για την προστασία των ατόμων από δηλητηρίαση και άλλα προβλήματα που αναπτύσσονται λόγω της χρήσης κακής ποιότητας νερού, οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη ή αγορά νέας κατοικίας θα πρέπει να συνοδεύεται από εξειδικευμένη δειγματοληψία νερού για ενδελεχή μελέτη σε εξειδικευμένο εργαστήριο.

    Αξίζει να πούμε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν δύο κύριες. Σύμφωνα με τους κανόνες για τη συλλογή δειγμάτων νερού για ανάλυση, πρέπει να πραγματοποιείται ένας έλεγχος πριν από την αγορά μονάδων φιλτραρίσματος και εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Το δεύτερο στάδιο της εξέτασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την αγορά του φίλτρου. Τέτοιες εκτενείς αναλύσεις θα σας βοηθήσουν να μάθετε πόσο αποτελεσματικό είναι το στοιχείο φίλτρου, εάν το νερό καθαρίζεται σύμφωνα με όλα τα ρυθμιζόμενα πρότυπα και εάν είναι ασφαλές για ευρεία οικιακή και βιομηχανική χρήση.

    Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα σύγχρονα φίλτρα και οι συσκευές καθαρισμού νερού δεν έχουν καθολική λειτουργία δοκιμών. Κάθε μία από αυτές τις δομές είναι κατασκευασμένη με ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού για αυστηρά καθορισμένες ομάδες ουσιών. Η μέθοδος δειγματοληψίας νερού έδειξε ότι ορισμένα φίλτρα είναι αποτελεσματικά όταν φιλτράρουν τις περίσσιες μεταλλικές ακαθαρσίες από το νερό, άλλα όταν η εργασία τους στοχεύει στον βακτηριοκτόνο καθαρισμό του νερού κ.λπ. Είναι αδύνατο να αγοράσετε ένα φίλτρο για την αφαίρεση όλων των παθογόνων ακαθαρσιών. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες για τη δειγματοληψία νερού, να διεξάγετε αναλύσεις και να ελέγχετε την ποιότητα του νερού πριν αγοράσετε έναν καθαριστή, προκειμένου να γνωρίζετε ακριβώς τι είδους παθογόνες ουσίες πρέπει να φιλτράρονται.

    Η λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση απαιτεί συμμόρφωση με ορισμένους κανόνες κατά τη συλλογή υγρού σε δοχεία. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η απλή άντληση νερού από μια βρύση ή πηγάδι θα είναι μια πράξη εξανθήματος, η οποία πιθανότατα θα επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της έρευνας και δεν θα επιτρέψει τη λήψη αξιόπιστων δεδομένων. Δεδομένης της φύσης της δοκιμής, η δειγματοληψία πόσιμου νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με μια σειρά βασικών ρυθμιζόμενων κανόνων. Οι κανόνες για τη δειγματοληψία νερού καταρτίζονται και πιστοποιούνται από τα κρατικά πρότυπα με τα αναγνωριστικά R 51592-2000 και R 53415-2009.

    Βασικές απαιτήσεις για τη διαδικασία συλλογής νερού για εξέταση

    Πρώτα απ 'όλα, αξίζει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν δύο μέθοδοι συλλογής δειγμάτων νερού:
    1. Μικροβιολογική, η οποία σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την περιεκτικότητα ξένων μικροοργανισμών στο νερό.
    2. Χημικό, το οποίο σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την ποσότητα ξένων ακαθαρσιών και στοιχείων που περιέχονται στο υγρό.
    Και οι δύο τύποι δοκιμών μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, ωστόσο, ανεξάρτητα από την τιμή της ανάλυσης δειγμάτων νερού, τα δείγματα και για τα δύο πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών:
    • Εάν λαμβάνονται δείγματα νερού από την ίδια πηγή, πρώτα συλλέγεται βιολογικό υλικό για μικροβιολογικό έλεγχο. Το νερό που θα ελεγχθεί για τη χημική του σύσταση συλλέγεται τελευταίο.
    • Ανάλογα με το βάθος του τόπου δειγματοληψίας νερού και τον σκοπό της δοκιμής, το νερό από οποιαδήποτε πηγή θα πρέπει να συλλέγεται χωρίς προηγούμενη άμπωτη στάσιμου νερού ή με άμπωτη 5 λεπτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες σύγχρονες εξετάσεις απαιτούν πρώτα αποστράγγιση νερού από βρύση ή πηγάδι πριν τη λήψη δειγμάτων φυσικών νερών, καθώς το στάσιμο νερό σε σωλήνες μπορεί να έχει πολλές ακαθαρσίες και μεταλλικά σωματίδια που επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών.
    • Όταν παίρνετε δείγματα νερού για ανάλυση από μια βρύση, πρέπει να θυμάστε ότι το υγρό πρέπει να ρέει σε ένα λεπτό ρεύμα κατά μήκος των τοιχωμάτων του δοχείου συλλογής. Αυτή η μέθοδος θα αποτρέψει την είσοδο μεγάλων ποσοτήτων αέρα στο δοχείο και την πρόκληση παθογόνων χημικών αντιδράσεων. Αξίζει να θυμάστε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση άντλησης νερού πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μεταλλική βρύση υψηλής ποιότητας από την οποία παρέχεται νερό.
    • Εάν τα σημεία δειγματοληψίας δεν διαθέτουν βρύση και ειδική σύνδεση παροχής νερού, λαμβάνονται δείγματα νερού για εργαστηριακή έρευνα με καθαρά αυτοσχέδια υλικά όπως κουβάδες, κουτάκια ή μπουκάλια. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία αποστράγγισης του νερού σε δοχεία, είναι σημαντικό να θυμάστε να ελαχιστοποιείτε την είσοδο αέρα και τη συσσώρευση περίσσειας ακαθαρσιών και βακτηρίων.

    Παραγγείλετε μια δωρεάν διαβούλευση με έναν οικολόγο

    Το υγρό, που προορίζεται για παράδοση στο εργαστήριο για εξέταση, πρέπει να προψυχθεί στους 3-5 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να κρυώσετε το δοχείο διατηρώντας το σε ψυγείο ή χρησιμοποιώντας ειδικές μονάδες ψύξης. Η μέθοδος συλλογής δειγμάτων νερού για χημική ανάλυση καθορίζει ότι κατά τη μεταφορά των δειγμάτων για εξέταση, δεν πρέπει να εισέλθει πολύς αέρας, υποπροϊόντα, ακαθαρσίες και ήλιος στο υγρό, καθώς οι χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στο συλλεγμένο υγρό κατά τη μεταφορά μπορούν να επηρεάσουν τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης - αλλοιώνουν τα δεδομένα.

    Η μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδος αποθήκευσης για ένα δείγμα νερού, μετά την οποία το υγρό καθίσταται ακατάλληλο για δοκιμή, είναι 48 ώρες. Η συχνότητα δειγματοληψίας πόσιμου νερού είναι δύο ή τρεις φορές το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της ανάλυσης. Η ιδανική επιλογή θα ήταν η μεταφορά του υγρού στο εργαστήριο την ημέρα της συλλογής του δείγματος. Μετά τη λήψη δειγμάτων νερού, το υγρό μπορεί να αποθηκευτεί στο εργαστήριο για 6-8 ώρες, μετά τις οποίες το βιολογικό υλικό θεωρείται ακατάλληλο για δοκιμή και απαιτεί εκ νέου δειγματοληψία.

    Νερό για μικροβιολογικές μελέτες

    Ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς δοκιμών, τις αρχές και τις μεθόδους δειγματοληψίας νερού, τα δοχεία και το υγρό για συλλογή πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα βασικά ρυθμιζόμενα πρότυπα:
    1. Η μικροβιολογική ανάλυση του νερού πραγματοποιείται με τη χρήση εξοπλισμού δειγματοληψίας νερού υπό συνθήκες κοντά στο αποστειρωμένο, προκειμένου να αποφευχθούν πλευρικές ακαθαρσίες βακτηρίων και μικροοργανισμών από το εξωτερικό, η παρουσία των οποίων μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της δοκιμής. Η πρόσληψη υγρών θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από προεπεξεργασία της βρύσης με βακτηριοκτόνο παράγοντα, αλκοόλ ή φωτιά.
    2. Η λήψη δειγμάτων νερού πρέπει να πραγματοποιείται σε δοχεία πλυμένα με τρεχούμενο νερό, φορώντας αποστειρωμένα ιατρικά γάντια, αποφεύγοντας την επαφή με το λαιμό της φιάλης.
    3. Το νερό που συλλέγεται για μικροβιολογικές εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να προστατεύεται από σκόνη και ακαθαρσίες.
    4. Το καπάκι του δοχείου πρέπει να είναι αποστειρωμένο και να εμποδίζει την είσοδο αέρα στο δείγμα που λαμβάνεται για εξέταση.

    Λήψη δειγμάτων νερού για χημικές δοκιμές

    Η χημική ανάλυση έχει πολλά διακριτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τους κανόνες για τη συλλογή νερού και τη μεταφορά βιολογικού υλικού για εξέταση.
    1. Συσκευές δειγματοληψίας νερού και δοχεία όπου συλλέγεται νερό για χημικά. Η έρευνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή και να προορίζεται για χρήση σε τρόφιμα. Το δοχείο πρέπει να γεμίσει μέχρι την κορυφή, αποφεύγοντας να εισέλθει μεγάλη ποσότητα αέρα στο υγρό δείγματος.
    2. Αφού συλλέξετε το υγρό, πρέπει να πιέσετε ελαφρά το μπουκάλι για να απομακρυνθεί ο τελευταίος αέρας που απομένει και στη συνέχεια να κλείσετε καλά το καπάκι. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δοκιμής και τη σημασία του σωστού προσδιορισμού της σύστασης του νερού, το δοχείο συλλογής πρέπει να πλένεται πολλές φορές αμέσως πριν από τη συλλογή του υγρού και να μην περιέχει ακαθαρσίες ή μικροστοιχεία στα τοιχώματά του.
    3. Αξίζει να αποθηκεύσετε το υγρό για χημικές δοκιμές για όχι περισσότερο από 48 ώρες. Εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά του νερού την ίδια ημέρα που έγινε η συλλογή, το δοχείο μπορεί να αποθηκευτεί σε σκοτεινό, κρύο μέρος, αφού πρώτα έχει εξαλειφθεί η παρουσία παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τη σύνθεση ή την ποιότητα του υγρού κατά τη διάρκεια την αποθήκευσή του.

    Το εργαστήριο EcoTestExpress προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες για τη διενέργεια εξέτασης του χημικού και μικροβιολογικού τύπου του νερού. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ιδιαιτερότητες της δοκιμής, εγγυόμαστε ένα ελάχιστο ποσό σφαλμάτων στις μετρήσεις και συμβουλές υψηλής ποιότητας μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Η πολυετής εμπειρία μας δίνει την ευκαιρία να συμβαδίζουμε με την εποχή και να είμαστε οι καλύτεροι στον τομέα των μικροβιολογικών δοκιμών και εξετάσεων νερού κάθε είδους και φύσης.

    Παρόμοια άρθρα
    • Τα τατουάζ της Πολυνησίας και η σημασία τους

      Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς λόγους για να κάνουν ένα τατουάζ. Κάποιος ονειρευόταν ένα τατουάζ από την παιδική του ηλικία, κάποιος θέλει να γίνει πιο μοναδικός. Μου αρέσουν τα σχέδια στο σώμα και πολλά άλλα. Το ίδιο ισχύει και για την έννοια του τατουάζ, αν είναι σημαντικό, σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνει μέχρι να το μάθει...

      Ιστορία
    • Διπλές εικόνες Ηλικιωμένη γυναίκα ή νεαρή γυναίκα

      Jastrow's Illusion (Jastrow, 1899) Ποιον βλέπετε εδώ; Λαγός ή πάπια; Η ψευδαίσθηση δημοσιεύτηκε αρχικά στο γερμανικό περιοδικό χιούμορ Fliegende Blatter (23 Οκτωβρίου 1892, σελ. 147). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της ψευδαίσθησης, βλ. Jastrow, J....

      Το σπίτι μου
    • Δομή εικονιστικής μνήμης

      Τύποι μνήμης Σύμφωνα με τη φύση της συμμετοχής της θέλησης στις διαδικασίες απομνημόνευσης και αναπαραγωγής υλικού, η μνήμη χωρίζεται σε ακούσια και εκούσια. Στην πρώτη περίπτωση εννοούν τέτοια απομνημόνευση και αναπαραγωγή που γίνεται αυτόματα και χωρίς ειδικές...

      ο πλανήτης μας